Доброго времени суток!
Попался по ремонту странный бесперебойник. Наклейка снизу корпуса говорит о том что это якобы - IBM 3000VA LCD 3U Rack UPS (230V).
На самом деле на рэковый он по внешнему виду не тянет.
Да и плата установлена BNT-201 V1.0 2009.01.16 и передняя часть корпуса говорит о том что это совсем не IBM, а что-то от POWERCOM.
Просмотрел по форумам и оказалось, что это POWERCOM BNT-3000AP.
Поступил со следующими "симптомами" - не включается и тут же отключается и от сети и от АКБ. Просмотрел плату. Пару подтёков электролита скорее всего и разорванный дроссель L4, индуктивностью 220uH. Полевики, биполярные мощные и средней мощности транзисторы выпаял, проверил. Все в норме. Проверка емкостей показала, что почти половина с ESR в 2-5 раз выше, чем в нормальных электролитах должно быть. Заменил не прошедшие проверку ёмкости и выгоревший дроссель на новые, аналогичные. Отсоеденил и проверил АКБ. Они оказались разношёрстными (от разных производителей) по 7 Ампер часов каждый. Заменил их на новые 7-ми амперники. Напряжение на АКБ = 38,7В. Подсоединил блок из трёх последовательно соединённых АКБ к соответствующим клемам, включил сетевой кабель в розетку. Включаю кнопку питания "ба-бах", отключаю от сети второй "ба-бах". В результате - оба предохранителя (FUSE1 и FUSE2) на 40А пробиты и вздулся электролит C9 на 1000uF на 50В.
Никогда не приходилось менять в бесперебойниках предохранители.
Отсюда вопрос - на какое напряжение они должны быть.
Второй вопрос есть ли у кого схема на данную плату BNT-201 V1.0 2009.01.16 (искал но безрезультатно).
Заранее благодарен за любую помощь.
С уважением. |
|