Автор | Сообщение |
metameta
|
Слил воду из отопления для ремонта труб, а перекрыть его нечем. Установщики не предусмотрели. Включили гор. воду без давления. Оно всё и замигало, нижний диод, в смысле. В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. Согласен. Но где его искать??? И как потом включить работу котла только на ГВ? Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
metameta писал: | ... В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. ...Но где его искать???... | В инструкции еще указано про то, что к функции STB имеет отношение не один датчик...
|
|
Electronik22
|
metameta писал: | Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!! |
Ставь два крана под котлом - на подачу и на обратку. |
|
metameta
|
С кранами понятно, а как разблокировать STB? Чтоб не мигало? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
metameta,
Как я понял Вы попробовали заставить аппарат работать в режиме газовой колонки = АБСОЛЮТНО без наличия воды в системе отопления.
Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако...
Если аппарат не разблокировался после необходимых действий и заполнения котла водой, то надо проверить состояние датчиков NTC или постучаться в сервис. |
|
Electronik22
|
Lavrishin писал: |
Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако...
|
Он же, наверное, без воды не запустился! ... |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Electronik22 писал: | ...Он же, наверное, без воды не запустился! ... | Запустился и без воды и без всяких заморочек на время до 1 минуты. Датчика давления в системе отопления в этом аппарате нет.
А за 1 минуту высоким пламенем при пустом первичном теплообменнике можно похоронить многое.... |
|
Electronik22
|
Перепутал с TurboTEC Pro VUW 242/3-3, а честно не перепутал, а логично предположил,что если есть TurboTEC Pro VUW 242/3-3, то есть и TurboMax Pro VUW 242/3-3 извиняйте! |
|
metameta
|
Как сбросить ошибку? Сейчас давление в норме, а мигание не проходит. На вид ничего страшного внутри не произошло. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
metameta,
Проверить параметры датчиков NTC нет желания? И цифры - в студию... |
|
metameta
|
|
Electronik22
|
При какой температуре мерял?
15 градусов -4,238 кОм
25 градусов -2,7 кОм
40 градусов -1,439 кОм
50 градусов -0,973 кОм
60 градусов -0,671 кОм
70 градусов -0,473 кОм
80 градусов -0,339 кОм
90 градусов -0,247 кОм |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
metameta писал: | Оба датчика 2.7 кОм. | По всем признакам датчики NTC остались живы. Надо бы разобраться с цепью "RESET" на плате управления. |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Electronik22 писал: | При 25 как бы 10кОм должно быть. | Как бы, похоже, вроде того..... ошибаешься |
|
Electronik22
|
sergey 73, Извини, исправился. Опять этот ТЕС, черт его дери! |
|
metameta
|
Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
metameta писал: | Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз. |
В сервис постучаться нет желания? Быстрее дело будет....
|
|
metameta
|
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
metameta, уж больно ты многословен... |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
|