ESpec - мир электроники для профессионалов


Vaillant turbomax pro VUW 242 мигает нижний диод.

  Список форумов » Некомпетентные вопросы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #1 от 16/05/2013 23:37 цитата  

Слил воду из отопления для ремонта труб, а перекрыть его нечем. Установщики не предусмотрели. Включили гор. воду без давления. Оно всё и замигало, нижний диод, в смысле. В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. Согласен. Но где его искать??? И как потом включить работу котла только на ГВ? Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!!
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 17/05/2013 06:15 цитата  

metameta писал:
... В инструкции говорят на датчик STB, типа он вырубился. ...Но где его искать???...
В инструкции еще указано про то, что к функции STB имеет отношение не один датчик...







Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #3 от 17/05/2013 07:34 цитата  

metameta писал:
Куда врезать вентиль, которого нет? На подачу в батареи? Хелп!!!

Ставь два крана под котлом - на подачу и на обратку.
metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #4 от 17/05/2013 16:09 цитата  

С кранами понятно, а как разблокировать STB? Чтоб не мигало?
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #5 от 17/05/2013 16:18 цитата  

metameta,
Как я понял Вы попробовали заставить аппарат работать в режиме газовой колонки = АБСОЛЮТНО без наличия воды в системе отопления.
Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако...
Если аппарат не разблокировался после необходимых действий и заполнения котла водой, то надо проверить состояние датчиков NTC или постучаться в сервис.
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #6 от 17/05/2013 16:37 цитата  

Lavrishin писал:


Если датчики NTC и первичный теплообменник остались живы = ПОВЕЗЛО, однако...

Он же, наверное, без воды не запустился! ...
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #7 от 17/05/2013 16:45 цитата  

Electronik22 писал:
...Он же, наверное, без воды не запустился! ...
Запустился и без воды и без всяких заморочек на время до 1 минуты. Датчика давления в системе отопления в этом аппарате нет.
А за 1 минуту высоким пламенем при пустом первичном теплообменнике можно похоронить многое....
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #8 от 17/05/2013 16:51 цитата  

Перепутал с TurboTEC Pro VUW 242/3-3, а честно не перепутал, а логично предположил,что если есть TurboTEC Pro VUW 242/3-3, то есть и TurboMax Pro VUW 242/3-3 извиняйте!
metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #9 от 20/05/2013 10:34 цитата  

Как сбросить ошибку? Сейчас давление в норме, а мигание не проходит. На вид ничего страшного внутри не произошло.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #10 от 20/05/2013 11:22 цитата  

metameta,
Проверить параметры датчиков NTC нет желания? И цифры - в студию...
metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #11 от 20/05/2013 20:46 цитата  

Оба датчика 2.7 кОм.
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #12 от 20/05/2013 22:48 цитата  

При какой температуре мерял?
15 градусов -4,238 кОм
25 градусов -2,7 кОм
40 градусов -1,439 кОм
50 градусов -0,973 кОм
60 градусов -0,671 кОм
70 градусов -0,473 кОм
80 градусов -0,339 кОм
90 градусов -0,247 кОм
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #13 от 21/05/2013 03:09 цитата  

metameta писал:
Оба датчика 2.7 кОм.
По всем признакам датчики NTC остались живы. Надо бы разобраться с цепью "RESET" на плате управления.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #14 от 21/05/2013 07:45 цитата  

Electronik22 писал:
При 25 как бы 10кОм должно быть.
Как бы, похоже, вроде того..... ошибаешься улыбка
Electronik22 
Участник
Сообщения: 262
Electronik22
 
Сообщение #15 от 21/05/2013 08:06 цитата  

sergey 73, Извини, исправился. Опять этот ТЕС, черт его дери! голливудская улыбка
metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #16 от 21/05/2013 10:55 цитата  

Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #17 от 21/05/2013 13:22 цитата  

metameta писал:
Насчет цепи "резет" поподробнее, плиз.

В сервис постучаться нет желания? Быстрее дело будет....




metameta 
Новичок
Сообщения: 21
metameta
 
Сообщение #18 от 21/05/2013 16:48 цитата  

Рано.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #19 от 21/05/2013 17:04 цитата  

metameta, уж больно ты многословен... улыбка
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #20 от 21/05/2013 20:20 цитата  

metameta писал:
Рано.

Будет поздно!