Автор | Сообщение |
Заглянувший
|
Приветствую!
Котёл Ferroli турбинный
Постоянно крутиться вентилятор вытяжки, в момент включения горелки отопления останавливается, включается горелка и снова вентилятор запускается. Итак по кругу с самого начала после установки. По сути вентилятор крутит всегда.
Где-то читал что нужно что-то настроить, но что именно - так и не понял.
Фото в архиве, с форумом какая-то дичь - невозможно вставить фото по отдельности
.rar 4.13 МБ Скачано: 206 раз(а)
|
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
У Ferroli только одна модель? Правильно тему открывать нужно. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|
Заглянувший
|
Я же фото приложил, а какая модель - не знаю |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Заглянувший, заполняйте Профиль... |
|
Заглянувший
|
xarl писал: | Заглянувший, заполняйте Профиль... |
Профиль заполнил, но вентилятор на котле так и продолжает постоянно крутится - не помогло( |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
-но вентилятор на котле так и продолжает постоянно крутится -- почему? видно же что-то, его не отключает Почему? |
|
Заглянувший
|
REKKA писал: | -но вентилятор на котле так и продолжает постоянно крутится -- почему? видно же что-то, его не отключает Почему? |
Но в момент запуска то он останавливается, а потом снова запускается. У соседа такой-же, и работает так-же, тоже постоянно крутит. Где-то находил в блоге что нужно что-то ему сделать в настройках чтоб турбина отключалась в момент когда горелка не работает, но что именно - так и не понял.
Надеюсь здесь помогут |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
-Но в момент запуска то он останавливается, а потом снова запускается.- вот и ищи причину!!!! кроме тебя, ни кто нечего не знает что с твоим аппаратом Бери тестер и вперед делать замеры Почему в момент запуска напряжения нет, а потом опять появляется? Почему? может релюшка какая ведет себя не так |
|
Заглянувший
|
REKKA писал: | -Но в момент запуска то он останавливается, а потом снова запускается.- вот и ищи причину!!!! кроме тебя, ни кто нечего не знает что с твоим аппаратом Бери тестер и вперед делать замеры Почему в момент запуска напряжения нет, а потом опять появляется? Почему? может релюшка какая ведет себя не так |
А что там за 4 переключателя на плате, что они делают, может ними можно решить задачу?
Тестер последний раз держал в руках в 1993 году когда уходил на пенсию. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
-А что там за 4 переключателя на плате, что они делают- То правильные переключатели , не лезь к ним |
|
Заглянувший
|
Мне правнук сказал что это скорее всего такая прошивка стоит не правильная, поэтому турбина всегда крутит.
Это может быть? |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
.......в последнюю очередь |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7331
|
REKKA, я в котлах полный ноль, скорее даже минус, но малость поднапряг гугля и он мне подсказал что не в последнюю очередь. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
4 переключателя что на плате , это правильные переключатели. Их мы не трогаем Разбираемся с напряжением что , приходит на вентилятор . Почему оно в момент запуска пропадает , а потом снова запускается? И идем от разъема вентилятора по дорожки дальше............Как правило оно приводит к релюшкам , переключателям что стоят на лицевой панели , и уже затем на контроллер
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 21:32
БЕЗЫМЯННЫЙ, и Вы не нуль , а умнее чем я |
|
Заглянувший
|
REKKA писал: | 4 переключателя что на плате , это правильные переключатели. Их мы не трогаем Разбираемся с напряжением что , приходит на вентилятор . Почему оно в момент запуска пропадает , а потом снова запускается? И идем от разъема вентилятора по дорожки дальше............Как правило оно приводит к релюшкам , переключателям что стоят на лицевой панели , и уже затем на контроллер
ДОБАВЛЕНО 18/02/2019 21:32
БЕЗЫМЯННЫЙ, и Вы не нуль , а умнее чем я |
В общем нужно менять прошивку? Как это делается?
Реле по понятным причинам можно исключить - оно не залипшее, да и на двух одинаковых котлах залипнуть не могло, это-же не китайские со стальными пластинами. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
-В общем нужно менять прошивку? Как это делается? - программатором |
|
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщения: 7331
|
Заглянувший, ежели вы умеете пользоваться каким нибудь поисковиком, то задаете ему вопрос про конкретную модель котла (желательно без ошибок) и свою проблему с ним, потом читаете что он вам найдет, потом скорее всего ищете официалов по этим котлам в вашей местности. |
|
Заглянувший
|
БЕЗЫМЯННЫЙ писал: | Заглянувший, ежели вы умеете пользоваться каким нибудь поисковиком, то задаете ему вопрос про конкретную модель котла (желательно без ошибок) и свою проблему с ним, потом читаете что он вам найдет, потом скорее всего ищете официалов по этим котлам в вашей местности. |
Специалисты есть, но далеко и цена кусается, нужно отдать 70% пенсии, при этом гарантии они не дают.
Нужно решить проблему собственными силами. |
|
REKKA
Фанат форума
Сообщения: 3722
|
Заглянувший По нормальному подход к ремонту должен быть такой: разъединить и снять плату управления с котла , положить ее на стол, нагрузить лампочками (где кулер и Тен) , подать питания и прибором искать причину. Вы же сразу лезете шить , что даже не выяснив толком причину дефекта В таком случае котел не заработает вообще, могут так же быть проблемы и посерьезнее |
|