ESpec - мир электроники для профессионалов


APC Back UPS ES-525 (плата 640-0395_REV00) тихо щелкает

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Serj2014 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 05/10/2016 18:45 цитата  

Добрый день!
APC Back UPS ES-525 BE525-RS 640-0395_REV00 "убивает" батарею за 2...4 месяца.

Симптомы:
1 тихие одиночные щелчки в периодом 4 секунды в районе LM2575T-ADJ (Да, я знаю, что там нету подвижных частей). Похоже, что щелкает именно LM2575T-ADJ. Проверял палочкой, приложенной к уху.
2. LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее
3. Включается с новой батареей нормально.
4. Ток заряда заряженной батареи около 100 мА. У аналогичного исправного упса это ток составил до 5мА
5. На неисправном упсе ток прыгает в такт со щелчками.
На исправном упсе ток тоже прыгает, но без щелчков.
6. Все электролиты 22мкф 16В заменил.


Кто сталкивался с такой ситуацией, что подскажете?
eduard2 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4783
eduard2
 
Сообщение #2 от 05/10/2016 19:22 цитата  

Serj2014,
Цитата:
что подскажете?
Обратится к МАСТЕРУ
Serj2014 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #3 от 05/10/2016 19:50 цитата  

МАСТЕР!!! Ты есть? Что скажешь?
(Киев, Харьковский)
Kolupalkin 
Завсегдатай
Сообщения: 914
 
Сообщение #4 от 05/10/2016 20:18 цитата  

Serj2014 писал:

Симптомы:
1 тихие одиночные щелчки в периодом 4 секунды в районе LM2575T-ADJ (Да, я знаю, что там нету подвижных частей). Похоже, что щелкает именно LM2575T-ADJ. Проверял палочкой, приложенной к уху.

Уйё...новый измерительный прибор - палочка гы-гы !
Это не LMка щёлкает ,по ходу дросселю кирдык !
Ну и вот это
Serj2014 писал:

2. LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее

тоже к дросселю или диод
В общем надо посмотреть!
Может и батырка левый !А какую ставишь ?
eduard2 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 4783
eduard2
 
Сообщение #5 от 05/10/2016 20:35 цитата  

Kolupalkin,
Цитата:
Уйё...новый измерительный прибор - палочка гы-гы
Прибор (палочка) смех бывает разного диапазона измерения (размера)
Цитата:
Проверял палочкой, приложенной к уху.
Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо умора не я не могу -ну я же тебе сказал Обратится к МАСТЕРУ
ЗЫ-Мдя куда модеры данного раздела только смотрят на эту куйню
Serj2014 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #6 от 05/10/2016 21:17 цитата  

eduard2 писал:
Kolupalkin,
Цитата:
Уйё...новый измерительный прибор - палочка гы-гы
Прибор (палочка) смех бывает разного диапазона измерения (размера)
Цитата:
Проверял палочкой, приложенной к уху.
Ни куя себе вот это метода проверки палочко в ухо умора ...


Везет Вам, что у Вас ухо длинное и легко дотягивается до любого элемента на плате. смех
serega-64 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10180
serega-64
 
Сообщение #7 от 05/10/2016 21:31 цитата  

Цитата:
Везет Вам, что у Вас ухо длинное и легко дотягивается до любого элемента на плате


У нормальных людей и мастеров на это приборы (не слуховые) имеются. Ремонтить тож "палочкой" собираешься? Интэрэсно какой? смех
Serj2014 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #8 от 05/10/2016 21:32 цитата  

>LM2575T-ADJ сильно греется даже при отключенной батарее
>тоже к дросселю или диод
Спасибо.
На днях доберусь до дросселя и диода.


> Может и батырка левый !А какую ставишь ?
Батарея? Не помню. Брал из такого-же исправного упса.
К батарее вопросов нет.
serega-64 
Старший модератор
<B>Старший модератор</B>
Сообщения: 10180
serega-64
 
Сообщение #9 от 05/10/2016 21:39 цитата  

Цитата:
На днях доберусь до дросселя и диода.


Куясе, они, чё, за десять тысяч километров? Усё ясно.
Pazuhinm 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #10 от 20/11/2017 20:31 цитата  