ESpec - мир электроники для профессионалов


удаление

  Список форумов » Некомпетентные вопросы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
msov 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #1 от 04/05/2020 19:03 цитата  

Farsh писал:
Сам спрашиваю сам отвечаю, может кому пригодиться) Проблема была в бп, не держал нагрузку, а именно в обвязке, на VDD Vipera сдох лит.


Аналогичная проблема на котле pulsar D24F, электронная плата bertelli partners, пламя загорается и тухнет. Будьте добры укажите номиналы электролита. Спасибо
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #2 от 04/05/2020 19:10 цитата  

msov, не помню уже
msov 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #3 от 04/05/2020 19:13 цитата  

Farsh писал:
msov, не помню уже, под рукой такой платы нету, но думаю 12*100 будет работать

Схемку не могу на нее найти, прийдется так ковырять, Спасибо за оперативный ответ
msov 
Заглянувший
Сообщения: 8
 
Сообщение #4 от 04/05/2020 21:38 цитата  

[quote="msov"][quote="Farsh"]msov, не помню уже, под рукой такой платы нету, но думаю 12*100 будет
Заменил на плате котла 12009639410-24 Bertelli & Partners электролит С6, 4,7мкф х 100В и наступило счастье, котел работает. Всем спасибо.