ESpec - мир электроники для профессионалов


кондиционер samsung SH09ZW8 SH12ZWHD не включается

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Semaden 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #1 от 28/07/2008 12:01 цитата  

При попытке включения кондиционера флипер начинает открываться и сразу же закрывается ,при этом моргают 2 светодиода . Переключение режимов ничего не дает .
P.S. Всех админов с профессиональным праздником !
fiat 
Участник
Сообщения: 242
fiat
 
Сообщение #2 от 28/07/2008 17:42 цитата  

Semaden, питание смотрите-внимательно.
SPOCHT 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #3 от 28/07/2008 18:09 цитата  

Semaden писал:
при этом моргают 2 светодиода

Какие конкретно индикаторы мигают(по счёту-слева-направо)?
Semaden 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #4 от 28/07/2008 18:27 цитата  

Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых
doka 
Участник
Сообщения: 179
 
Сообщение #5 от 28/07/2008 21:43 цитата  

Конфигурационный код вводить пробовал?
SPOCHT 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #6 от 29/07/2008 10:52 цитата  

Semaden писал:
Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых

Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами?
Semaden 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #7 от 29/07/2008 13:57 цитата  

SPOCHT писал:
Semaden писал:
Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых

Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами?
Три волнистых линии и часы
SPOCHT 
Участник
Сообщения: 298
 
Сообщение #8 от 29/07/2008 17:47 цитата  

Цитата:
Три волнистых линии и часы

В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке:




Semaden 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #9 от 30/07/2008 16:24 цитата  

Спасибо ! Будем пробовать
23rus 
Завсегдатай
Сообщения: 512
23rus
 
Сообщение #10 от 30/07/2008 20:50 цитата  

Вчера подобное было, оказался модуль. Ничего. Восстановил, работает.
olly_g 
Бывалый
Сообщения: 32
olly_g
 
Сообщение #11 от 03/08/2008 20:42 цитата  

Привет!
Начни с проверки 220в и тока при включении кондишна.
проверь все датчики температуры.
какие светодиоды мигают.
виключается после мигания с пульта?
Олег.

ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 22:24

Для информации
Олег.

  p0074.pdf  763.74 КБ  Скачано: 1873 раз(а)
Semaden 
Заглянувший
Сообщения: 5
 
Сообщение #12 от 06/08/2008 21:44 цитата  

SPOCHT писал:
Цитата:
Три волнистых линии и часы

В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке:

Всем большое спасибо ! Проблема действительно была в датчике температуры , при самотестировании не опознавался.
Хотя при нагреве датчика сопротивление менялось в одинаковых пределах что на новом что на том который стоял . Вот такой казус улыбка