Автор | Сообщение |
koprint
|
Cплит SAMSUNG SH09ZWH.
Мигают 2 светодиода: "сеть" и "таймер"... при попытке попросить поработать издаёт билим, приоткрывает флап, тут же его закрывает, делает билилим и продолжает моргать...
Код принимает (25 02 57 00 Fb) делает билилим загораются 3 светодиода, потом гаснут.
При включении картина повторяется.
Ваше мнение по этому поводу... |
|
robocop
Завсегдатай
Сообщения: 328
|
koprint, наше мнение-кондиционер просит мастера вызвать... |
|
koprint
|
Цитата: | koprint, наше мнение-кондиционер просит мастера вызвать... |
Я бы с удовольствием на мастер уже месяц едит
Я от жары быстрее сдохну....
ДОБАВЛЕНО 19/07/2009 14:48
цитата изменить удалить
Скачал сервис-мануал, по кодам ошибок определ, что сплиту не нравится термодатчик (тот который на испарителе)
Термодатчик проверил (сравнил с таблицей из мануала) вроде целый. при определенной температуре показывает нужное сопротивление
воткнул все назад, сплит завелся, проработал примерно час, после этого выключился, светодиоды опять мигают. |
|
Anjey
|
Тут либо датчик испарителя всетаки сдох, либо проблема в самом модуле к которому подключаются датчики. |
|
koprint
|
Спасибо всем ,
перепаял все электролиты - нифига не помогло.
Поменял датчики на новые - (ждал пока привезут)
Все ОК
Сплит работает!!
Тема закрыта |
|
koluhok
|
С датчиками всегда так - помогает только замена. |
|