Сообщение #1 от 28/06/2011 23:30 цитата  

s/n - F210PAJPC00174F. До меня вместо родного симисторного реле впаяли вот это:

На его вход идут импульсы с 10-й ноги улн:

FAN-мотор и его конденсатор исправен (подавал 220в "напрямую", мотор запускается) . А от улн не открывается видимо реле.
Должен запускаться с таким реле, иль нет? Родной релюхи пока нету. Модули и мотор только у меня на столе. Сплит, после установки показанного на фото реле, не включали. Я сегодня включил, FAN не пускается. Щуп на осцилле 1:10.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #2 от 28/06/2011 23:36 цитата  

12 вольт (фактически 11,8 вольт) без пульсаций. Там и транс ещё заменён.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #3 от 28/06/2011 23:38 цитата  

Это получается турбинкой что ли? пиши модель, хоть схему посмотрю
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #4 от 28/06/2011 23:43 цитата  

Не знаю как правильно, FAN-motor, иль турбина. Эдакая длинная, вращающаяся "колбаса" во внутрянке улыбка .



ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 00:54

Должно, или не должно работать реле, что на фото, вместо того, что на схеме?
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #5 от 29/06/2011 00:11 цитата  

с обыкновенной релюхи наружка управляется!


ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 01:14
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #6 от 29/06/2011 00:26 цитата  

стопыч, ладно, своё удаляю чтоб не путать, а завтра (сегодня) модель дописать обязательно
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #7 от 29/06/2011 00:27 цитата  

Внутренний мотор у меня тож на столе. Перемыкаю реле, что на фото, мотор пускается.
Перемкнул напрямую (отпаяв от выхода реле), в ошибку по внутренней турбине перестал впадать и запустил компрессор (его релюшка щелкнула через некоторое время). Т.е. всё живо, кроме твёрдотельного реле! Но то, что на фото не открывается импульсами. А родного реле нету. Подкинуть нечего.

ДОБАВЛЕНО 29/06/2011 01:32

cybe, не помнишь, изменяется на них скорость турбинки или нет?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #8 от 29/06/2011 00:38 цитата  

стопыч, я же писал; если есть такое управление, то конечно изменяется. А вот у наружного фана- нет (по твоей схеме)
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #9 от 29/06/2011 00:44 цитата  

Завтра не смогу модель указать, на работу надо ходить. Послезавтра только лишь смогу. На работе сутки нахожусь.
А даташита на реле, что на первом фото, так я и не нарыл. На родное реле есть.
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #10 от 29/06/2011 00:56 цитата  

стопыч, да, тоже не найти даташит, но я кажись врубился: На инпуте написано 3-32 VDC, а для импульсов надо чтоб было 3-32 VAC, т.е. релюха не катит..
Здесь малость http://www.zip-2002.ru/?z=grey&i=113&p=425&id=61645
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #11 от 29/06/2011 01:05 цитата  

cybe, спасибочки. Думаю, что родное реле решит проблему. А пока повешу клиенту в магаз с постоянно работаюшей турбиной. Кады ненадо охлаждать пусть от сети автоматами отключают. У них очень жарко в магазе (витрины тепло бросают здОрово).
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #12 от 29/06/2011 01:10 цитата  

стопыч, с утра придут кондишники и выдадут тебе по-поводу постоянно работающей турбинки смех
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #13 от 29/06/2011 01:15 цитата  

cybe писал:
стопыч, с утра придут кондишники и выдадут тебе по-поводу постоянно работающей турбинки смех

Отож! смех
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #14 от 29/06/2011 01:19 цитата  

Кинул в Даташиты омроновскую замену. Думаю покатит голливудская улыбка
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #15 от 29/06/2011 01:22 цитата  

пойду, погляжу. улыбка
Не нашел. Где?
Нашел! Не там с разбегу искал. смех
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #16 от 02/07/2011 21:54 цитата  

стопыч писал:
Думаю, что родное реле решит проблему.

Нет, не решило. С родным реле тоже не пускается турбина. Сменил ULN, тоже не помогло. Включил турбину принудительно. Выключать при этом приходится пультом, а потом ещё из розетки. Конденсатор движка наверное не при делах (напрямую ведь работает турбина). бяка
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #17 от 02/07/2011 22:12 цитата  

стопыч, чё-то название такого сплита даже ни яндекс, ни гугл не находит...
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #18 от 02/07/2011 22:22 цитата  

cybe, Может ошибся, 24 не туда втулил. Завтра теперь еще раз посмотрю модель. Осциллограмма снята с 10-й ноги ULN, относительно "минус12".
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #19 от 02/07/2011 22:26 цитата  

Вадим, потому как ошибка в написании. Надо SAMSUNQ AQF24CNSER
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #20 от 02/07/2011 22:33 цитата  

xarl, спасибо! Но завтра точно спишу. Невнимательно я списывал с шильдика.

Перейти: 