Автор | Сообщение |
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
Специалисты, подскажите: есть задача поставить сплит в серверной. Вопрос возник относительно зимнего периода. Какой системы ставить, чтобы до минус 15 на улице сплит продолжал работать НА ОХЛАЖДЕНИЕ ?
Просто в прайсах указано, что такие-то модели при минусовой температуре могут работать на обогрев, а про охлаждение не сказано |
|
junior1
|
А какая же температура в серверной, при температуре на улице -15? |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Если сплит расчитали на обогрев до -15 , а такие есть , сам ставил на обогрев, то на охлаждение ему работать еще комфортней, так как конденсатор будет теплый. Или я что- то не так думаю? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
В серверной соят компьютеры, которые греются и летом и зимой и сплит их должен охлаждать и летом и зимой. Вот только если летом разность температур (если на сплите выставить, допустим +18) будет
Улица Помещение
+ 30 +18
А зимой
- 15 +18
По идее kalambija прав. Но я, просто не очень разбираюсь в этом, боюсь попасть в просак - сейчас установим сплит, а зимой будут притензии |
|
junior1
|
Да kalambija прав, но надо выбрат кондиционер у которого есть датчик температуры конденсатора. который включает вентилятор обдува, если же вентилятор будет работать постоянно, то может происходить переохлаждение фреона, либо можно доработать кондиционер реле давления по нагнетанию, настроив его таким образом, чтобы вентилятор не включался при переохлаждении фреона! |
|
zzzloooy
|
junior1, ну ты рассказал...даже знающий не сразу поймет...
Вобщем так: необходим кондиционер с доработкой зимним комплектом (он обычно до -40), так называемый зимний старт, зимний пуск...
Фирмы которые дорабатывают свои кондиционеры на производстве это Daikin и Misubishi, но вручную доработать можно любой кондиционер, даже тот который вы сами купите, доработка зимним комплектом стоит около
ДОБАВЛЕНО 23/06/2010 21:03
6000-8000 рублей...
Но дешевле всего и лучше для вас будет найти место и установить наружний блок в теплое место, например где темретатура не опускается ниже 0...-5 градусов! Чердак (теплый), подвал...
Да и не забывайте про подогрев дренажа...хотя для сервера где не постоянно находятся люди он ни к чему...влаги от людей нет, нет конденсата!!!!! |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Подогрев картера у таких приборов будет однозначно. Не допустить переохлаждение фреона это очень важно. Думается, в этом случае поможет терморегулятор на конденсаторе. Как-то видел устраивают короба вокруг внешнего блока, а напротив конденсатора подвижные жалюзи, холодно прикрыли, тепло- приоткрыли. Правда, видел это в торговом центре где стоит много компрессоров. |
|
Alton56
|
А не лучше-ли сделать вентиляцию с регулятором температуры. |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33882
|
Всем спасибо за ответы. Долго выбирали кондиционер, обговаривали условия, согласовывали цену... Потом приехал хозяин (он сам не местный) и нашел каких-то шаромыжников, которые ему поставили самый дешевый и самый маленький кондиционер без гарантии вообще!
Тему не удаляю, может кому-то пригодится, да и можно в ней обсуждать другие чисто теоретические вопросы |
|
junior1
|
zzzloooy, Извини, но я не академик, изложил как смог, думаю правильно! |
|
FAU2
Завсегдатай
Сообщения: 581
|
Поскольку хозяин темы непротив есть вопрос- Привез кассетник LG 28 клиенту, тот до установки на один из проводов подключил 220. провод идет на помпу внутреннего блока.Помпа на откачку дренажа из кассеты на 12 или на 220 вольт? Я почти уверен что 12. После установки выдает ошибку СН04 обрыв шлейфа помпы. С кассетниками работаю мало и информации нет. |
|
FAU2
Завсегдатай
Сообщения: 581
|
разобрался - СН04 нет связи с поплавком уровня дренажа. А помпа по схеме на 220 |
|