ESpec - мир электроники для профессионалов


компрессор TOSHIBA PH420X3CS-4KU1. С-пуск=? (безуспешно)

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #1 от 23/08/2011 18:19 цитата  

Нужно запустить компрессор TOSHIBA PH420X3CS-4KU1. Подскажите пож-ста какой конденсатор ему повесить? Включал 55мкФ: 70мкФ, не пустился. недовольство, огорчение Мож конечно брак попался.
Сопротивление обмоток C-S - 1 ом и R - C 2 ома. Мож снову заклиненый?... бяка
Подключал так: C - общий, R - 220 в, S - те же 220в, но через емкость. Подключал правильно?
cybe 
Фанат форума
Сообщения: 12800
cybe
 
Сообщение #2 от 23/08/2011 21:35 цитата  

50мк Х 400V http://airconpart.com/A-C-Compressor-243.aspx

ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 22:50

Подключать так: С - L (фаза); R - N и S тоже N, но через емкость
Winidrug 
Сибиряк
Сообщения: 1413
Winidrug
 
Сообщение #3 от 24/08/2011 02:51 цитата  

стопыч, Мне обмотки не нравятся.Рабочая 5-7 ома пусковая 10-12ома.
стопыч 
Фанат форума
Сообщения: 3151
стопыч
 
Сообщение #4 от 24/08/2011 06:18 цитата  

cybe, Winidrug, спасибо. Знач включал правильно. Видимо бракованный компрессор недовольство, огорчение . Клиент покупал сам. Я думал мало емкости подцепил. Спасибо, сомнения развеяны.

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP