ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер LG С12LH половина испарителя нет охлаждения.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
DMITRIY19 
Бывалый
Сообщения: 65
DMITRIY19
 
Сообщение #1 от 17/08/2013 07:28 цитата  

Всем добрый день! Кондиционер LG С12LH. Кондиционер новый, пол испарителя охлаждает половина нет. Давления на всасе 4.5. Когда сбрасываю фреон до 1.5 обмерзает не нагнетание ,а всас. Температура на выходе с испарителя + 18. С таким ещё не сталкивался. Что это может быть?
AleksScrewdriver 
Бывалый
Сообщения: 70
AleksScrewdriver
 
Сообщение #2 от 18/08/2013 21:12 цитата  

Паук на внутреннем блоке в каком состоянии?
DMITRIY19 
Бывалый
Сообщения: 65
DMITRIY19
 
Сообщение #3 от 19/08/2013 06:38 цитата  

Когда полная заправка паук не обмерзает.
mediaservice 
Бывалый
Сообщения: 43
 
Сообщение #4 от 08/09/2013 18:38 цитата  

Новый , а кто ставил ? Возможно его просто не вакуумировали.
И что это за метод диагностики по давлению на всасе ? Шараж-монтаж
Укажите перегрев переохлаждение темп на входе выходе конд/испарителя.