Автор | Сообщение |
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
На испарителе ХК перегорело два датчика перегрева поэтому считаю что терморезистор испарителя дает неправильные показания, но чтобы заказать нужно иметь таблицу сопротивления. Кто владеет такой информацией - поделитесь.
На этом холодильнике он показывает 8,7 КОм при 0 гр. С.
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
ASCO, кому принадлежит этот брэнд? Н а что похоже?
Нкогода не доводилось ремонтировать. |
|
elberis
|
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Ну так вот, в догонку к тому что отослал. Есть вариант 15,3 ком при + 18+20 град на испарителе. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
kalambija писал: | Ну так вот, в догонку к тому что отослал. Есть вариант 15,3 ком при + 18+20 град на испарителе. |
Какой процент вероятности и чему верить, тому что в личке или тому что в сообщении? |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
Глянь таблицу в личке похоже он в норме. |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Его сопротивление отличается больше чем в три раза от сопротивления датчика МК. Хотя можно поверить в то что там стоят датчики с таким разбросом, но тогда как объяснить то что оба датчика перегрева (72гр. С.) перегорели? |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
А мысль тебя не посетила, вовремя оттайки скачек напруги сгорят. Или у тебя пластик повело?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 07:48
Еще вдогонку там два датчика, один следит за испарителем другой за температурой в камере.
Обычно они могут, быть одинаковые сравни их.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 08:22
И дай побольше инфы какие сопротивления всех датчиков. |
|
kalambija
Завсегдатай
Сообщения: 404
|
Для морозилки не знаю.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 16:10
Если проблема только в том что выходят из строя предохранители , тогда можно поставить последовательно к ним простой датчик отайки, как это обычно в ноуфростах бывает. |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
kalambija, Это в смысле по достижению 10 градусов. |
|
Помошник
|
Spec писал: | На испарителе ХК перегорело два датчика перегрева |
Ошибки в названии камеры нет? Может это МК (Морозильная Камера).
Судя по этикетке серийного номера, холордилник собирался на заводе Antoni Merloni (ARDO). На холодильниках ARDO датчики холодильной и морозильной камеры имеют разные значения, отличающиеся в 4-е раза. Значение 8,7 КОм при 0 гр. С. соответствует датчикам МК.
На мой взгляд не стоит ломать голову над причиной повлекшей выход из строя датчиков температуры, нужно их заменить и проверить работу на оттайке, если проверка прошла успешно то причина их выхода на 90% заключается в них самих. При включении вилки в розетку, работа холодильника начинается именно с режима оттайки, но для чистоты эксперемента, нужно что бы в МК был "минус" |
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
baksi писал: | А мысль тебя не посетила, вовремя оттайки скачек напруги сгорят. Или у тебя пластик повело? | Пластик не повело, и мысль о перенапряжении не посещала, поскольку в первую очередь перегорает модуль или подсаживается сетевой кондер.
baksi писал: | ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 07:48
Еще вдогонку там два датчика, один следит за испарителем другой за температурой в камере.
Обычно они могут, быть одинаковые сравни их. |
baksi писал: |
ДОБАВЛЕНО 23/01/2011 08:22
И дай побольше инфы какие сопротивления всех датчиков. |
Температура 9 гр. сопротивление в ХК 17КОм, датчика испарителя МК 5 КОм
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:02
Может фото модуля натолкнет на мысль колег?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:05
А может с ним и все в порядке. Я вместо двух датчиков перегрева поставил один ТАБ-Т1 включив его датчики последовательно, то есть если будет перегрев то сначала отключит датчик 8 градусов и лишь если он не сработает - перегорит датчик 70 градусов, главное чтобы проц не дал ошибку опираясь на показания датчика испарителя (который 5КОм).
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 21:06
А может с ним и все в порядке. Я вместо двух датчиков перегрева поставил один ТАБ-Т1 включив его датчики последовательно, то есть если будет перегрев то сначала отключит датчик 8 градусов и лишь если он не сработает - перегорит датчик 70 градусов, главное чтобы проц не дал ошибку опираясь на показания датчика испарителя (который 5КОм). |
|
baksi
Завсегдатай
Сообщения: 671
|
|
Spec
Спецсервис
Сообщения: 1646
|
Вобще непонятно. Судя из таблицы сопротивления датчик МК рабочий а датчик ХК - нет, но ХК работает нормально, да и МК отключается как положено. Температура в МК -17, в ХК +3/+5. Может и не стоит парить мозги и отдать как есть?
ДОБАВЛЕНО 24/01/2011 22:11
Насколько я понимаю датчик ХК - единственный, котрый регулирует температуру, а датчик испарителя МК - датчик оттайки и на температуру особо не влияет. Работал он у меня без нагрузки не одни сутки на вышеописанных датчиках и нареканий не было. |
|
pitveliksar
|
Случилась такая же история, разница в том что до меня уже кто-то лазил... Подскажите где именно был расположен датчик морозильной камеры? Есть сомнения что его переставили, сейчас стоит на пенопласте перед испарителем. |
|