ESpec - мир электроники для профессионалов


Кондиционер digital инвертор ошибка E5

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #1 от 21/06/2016 12:23 цитата  

Товарищи нужна помощь, кондиционер запускается и работает около минуты, потом вырубается и пишет Е5. По датчику на испарителе 8кОм, ток потребления плавно растет до 3 ампер, секунд 10 работает и вырубается.
Кирдык компрессору?
До наружного блока не добрался высоко, сегодня вечером с лестницей поеду.
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #2 от 21/06/2016 13:23 цитата  

Ах да забыл про мощность кондиционера написать - девятка 9btu
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #3 от 21/06/2016 14:12 цитата  

Компрессор скорее жив ведь по току это норма. Что там может быть, а то я расшифровок на Digital не могу найти.
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #4 от 21/06/2016 16:25 цитата  

Термодатчик на трубке наружного блока показания 40 кОм. Если не ошибаюсь это очень много? Повесил резистор 12 кОм и результат тот же ВЫКЛЮЧАЕТСЯ Что еще может быть?
dmitriymoskvin 
Завсегдатай
Сообщения: 347
 
Сообщение #5 от 25/06/2016 16:27 цитата  

пару раз ездил, но результата нет, E5 скорее всего потеря связи в данном случае. Нужно снимать и делать тогда выводы. Снимать хозяева не захотели.