Здравствуйте, Haier HSU-18H03/V(ZXF), сейчас работает на обогрев, режим разморозки включается крайне произвольно (три недели проработал нормально, сейчас обмерзает), аналогичная ситуация была до этого. Надоело размораживать через режим охлаждения, да и не всегда возможность такая есть.
Обесточивал, менял ноль с фазой на вводе, вытаскивал батарейки из пульта, нажимал RESET.HELP!! Может нужно перепрошить? Никих ошибок не выдает и не пишет, все работает в штатном режиме за исключением снежной шубы. Штатный режим в моем понимании-это без посторонних звуков, индикаций ит тп. Кондер этим пользуюсь уж лет 10 как, так что нормальную работу от ненормальной отличить в состоянии.
Поэтому и вынужден просить помощи СПЕЦИАЛИСТОВ.
Здравствуйте, Haier HSU-18H03/V(ZXF),все работает в штатном режиме за исключением снежной шубы
и ключевые слова : " все работает в штатном режиме"!!!
а шуба эт извените влажность воздуха... три недели был воздух сухой, а сейчас все тает и влажность близка к абсолютной , туманы не от святага духа...
и не надо его мучать и режимы клоцать, - он сам себя умеет размораживать при необходимости!
Интересует алгоритм разморозки машинки (судя по всему по времени?) за 12 часов работы ни разу не включился на оттайку, работает не выключаясь, температуру в помещении не поднимает. из-за шубы?. Штатный режим в моем понимании-это без посторонних звуков, индикаций ит тп. Принудительно разморожу, часов на 6-8-12, на иэтот раз в зависимости от влажности хватает.
Вы не можете начинать темы Вы не можете отвечать на сообщения Вы не можете редактировать свои сообщения Вы не можете удалять свои сообщения Вы не можете голосовать в опросах Вы не можете добавлять файлы Вы можете скачивать файлы