ESpec - мир электроники для профессионалов


Экранировка линии связи в кондиционерах VRV.

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
KENT 
Завсегдатай
Сообщения: 331
 
Сообщение #1 от 31/03/2018 18:26 цитата  

Традиционная экранировка линии двухпроводной связи заземляется только во внешнем блоке кондиционера VRV системы,
при этом оплетка идет от первого до последнего блока, без разрывов, без соединения с землей.

Для улучшения помехозащищенности линии связи рекомендуется использовать другой кабель, с тремя жилами и оплеткой.
Этот метод опробован в расключке МРТ , в условиях мощного магнитного поля.

Кабель помещен в стальную водопроводную трубу.
При этом оплетка заземляется традиционно, только во внешнем блоке, а доп. провод заземляется во внешнем блоке и последнем блоке VRV системы,
где линия связи на внутренние блоки идет последовательно, от первого к последнему.
Соединение с ответвлениями линии связи исключено.

Алюминиевая, медная труба хорошо экранирует от электрических наводок, а стальная является экраном от магнитного поля.

Как измерить помехозащищенность линии связи и проверить эффективность рекомендации в кондиционерах - ?

Конкретный случай - кондиционер, VRV система.
Длина межблочной связи - 800 м.
Экранировка от внешнего блока до первого внутреннего - 30 м, остальные 770м экран не соединен на кусках, уложенных между внутренними блоками (15 шт.) на всех этажах 4 этажного здания.
Все это здание - один большой сервер с железными стенами, внутри помещений есть сиськи на потолке - репитеры GSM, тоже источники помех.
Рядом (15см), в одном лотке с сигнальным межблочным проводом лежит 10 силовых кабелей диаметром около 7 см.
Удалось выполнить непрерывное соединение экрана до второго внутреннего блока (20м), дальше потолочное пространство сузилось, надо разбирать потолки, чтобы проверить и соединить оставшийся экран - 750м.

Сыр-бор начался с дохлого компрессора, а компрессор сдох потому, что в режиме масловозврата не все клапаны открылись, компрессор остался без масла.
При просмотре сети чекером выяснилось, что один из блоков не виден в сети в течение получаса. Это явление было 3 раза. Режим возврата масла идет в течение 10 минут, через 6 часов.
Смотрел осциллом на линию связи - шумов нет.
Тупик.

Последние компрессоры заменены в сентябре 2017г.
Полгода работает система нормально.
Но терзают смутные сомнения о качестве экранировки.
Как измерить эффективность экранировки - ?
Rom-Zecs 
Передовик
Сообщения: 2900
 
Сообщение #2 от 31/03/2018 20:00 цитата  

два адаптера rs-485 и гони данные, например аудиопоток, смотри когда начнет падать скорость или глюки начнуться
USB_rs-485
И смотри при каком уровне помех данные перестанут нормально передаваться.
http://www.compt.ru/ru/index.php
качай терминал и шли файлы, лучше wav, ошибки можно будет услышать, если их много, или увидеть в аудиоредакторе, сравнивая с исходным файлом
ps. помехи лучше давать не сразу, а то побьется заголовок и файл не откроется
pps. я такими вещими не занимался, может этой программой передать данные не удасться, поищи другую если что, но по идее способ должен быть рабочий
KENT 
Завсегдатай
Сообщения: 331
 
Сообщение #3 от 31/03/2018 23:48 цитата  

Rom-Zecs писал:
два адаптера rs-485 и гони данные, например аудиопоток, смотри когда начнет падать скорость или глюки начнуться
USB_rs-485
И смотри при каком уровне помех данные перестанут нормально передаваться.
http://www.compt.ru/ru/index.php
качай терминал и шли файлы, лучше wav, ошибки можно будет услышать, если их много, или увидеть в аудиоредакторе, сравнивая с исходным файлом
ps. помехи лучше давать не сразу, а то побьется заголовок и файл не откроется
pps. я такими вещими не занимался, может этой программой передать данные не удасться, поищи другую если что, но по идее способ должен быть рабочий


Rom-Zecs, спасибо за подсказку.
Пойдет ли для этой цели сетевой адаптер USB U10 для подключения компьютера в сеть LonWorks

"Модель USB адаптера U10 предназначена для соединения ПК с каналом LonWorks TP/FT-10 – витой парой свободной топологии.
Устройство подключается через съемный сетевой коннектор (входит в комплект поставки) и полностью совместимо с каналом TP/FT-10 вне зависимости от наличия или отсутствия в нем питания."
http://www.echelon-lon.ru/news/usb-adapter.ahtm

Этот адаптер используется в VRV FGL c программой:
Service Tool UTY-ASGX - сервисная диагностическая программа мультизональных систем Airstage.
Версия 1.1.4.0
http://www.general-russia.ru/news-117-obnovlenie_programmnogo_obespecheniya_general_design_simulator_service_tool_i_sistemnyy_kontroller.html

"Сервисная диагностическая программа Service Tool существенно упрощает работы по настройке системы, проведению пуско-наладочных, профилактических и ремонтных работ...
...Подключив ноутбук к системе, вы можете вести круглосуточную запись всех параметров работы системы в память компьютера..."
http://www.vial2010.ru/prochee/servisnaya-diagnosticheskaya-programma-service-tool-fujitsu-uty-asgx-detail
Rom-Zecs 
Передовик
Сообщения: 2900
 
Сообщение #4 от 01/04/2018 15:16 цитата  

485 предложил как самый, наверное, доступный вариант, используй что хочешь, но если использовать протокол с коррекцией ошибок, то можешь не заметить влияния помех

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе

Интересное от ESpec


Другие темы раздела Холодильники и кондиционеры



Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru RadioTOP