Добрый день давно проверяю на утечку опресовыванием 10 атм азота ..

Но попалась тема и в какой раз задумался проверять утечку вкумированием ..
Для этого пока нет какууметра , без него никак так как у него задействована вся шкала и он точен и чуствителен ...
При замене компресора, убедиться что нет утечки , опресовывал азотом но любой азот имеет влагу ..
Собственно подвожу линию - в этом случае наверно лучше на пол дня оставить под вакуумом , чтоб лишний раз не загонять влагу в систему ...и економия азота ..
Кто как практикует ?
Cпасибо
Ispanec 
Завсегдатай
Сообщения: 807
 
Сообщение #2 от 20/04/2020 14:10 цитата  

Антонов007, На мой взгляд, вакуум это глупо, при микроутечках он бесполезен.
Антонов007 
Передовик
Сообщения: 1884
Антонов007
 
Сообщение #3 от 20/04/2020 14:42 цитата  

Да уж нужно эксперементровать ..
если при 10атм стрелка отклоняется за сутки одно деление это микроутечка но при условии стабильной окружающей среды .
Что покажет вакууметр не знаю но если глубокий вакуум то стрелка наверно похитнётся тоже ..
Микроутечки редкость а вот замена компресора клин и система с фрионом при этом осталась наверно лучше всётаки утечку провеять вакуумом чем загонять азот тоесть вмешивться в систему лишний раз ...
У нас все берут технический азот , осушеный есть но прадавец говорит из одной бочки ..
Если опресовать только скажем контур с испарителями а коненсатор и компресор отпаян тогда достаточно одной заправки
Если ввесь холодильник опресовать азотом тогда бороться труднее заметно , час вакуума , подогрев , фильтр и 10г спирта
который влагу превратит в водку 40градусов , в суме 20 грам получится и водка не замерзает а значит не прихватит в КТ
Это точные даные мои ...(после применения технического азота)
Ispanec 
Завсегдатай
Сообщения: 807
 
Сообщение #4 от 20/04/2020 16:58 цитата  

Антонов007, Я опрессовываю, по контурам, вешаю 2 манометра , испаритель и контур нагнетания, и все становится на свои места.
Антонов007 
Передовик
Сообщения: 1884
Антонов007
 
Сообщение #5 от 20/04/2020 17:01 цитата  

Нет.. начинаю с испарителей если есть утечка больше ничего не проверяю
Ispanec 
Завсегдатай
Сообщения: 807
 
Сообщение #6 от 20/04/2020 17:01 цитата  

Контур нагнетания 20 бар, испаритель 10 бар (алюминий)
Антонов007 
Передовик
Сообщения: 1884
Антонов007
 
Сообщение #7 от 20/04/2020 17:04 цитата  

да так спокойнее идут дела, но как выше писал всегда в точку попадаеш тоже