ESpec - мир электроники для профессионалов


сплит LG ls-d1860 плохо холодит на всасывании 7бар R22

  Список форумов » Холодильники и кондиционеры

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
dextron 
Заглянувший
Сообщения: 1
 
Сообщение #1 от 05/07/2020 19:49 цитата  

Кондиционер LG ls-d1860 на R22, 20 лет от роду. Начал плохо холодить.
При давлении 5атм - холодит только 1/2 испарителя, вентиль всасывания не холодный. Ток 5,6А против 8,8 заявленных.
Заправил по весам. По норме 1270. магистраль 9 метров. Залил 1350 грамм.
На улице 31, в помещении 25, давление 6,5 бар, т. кипения 13,5 градусов, перегрев за 1 метр до наружного блока всего 2 градуса. Перепад температуры по испарителю 25/16.
Закрыл жидкостный порт, проверил всасывание: давление не опускается ниже 2 бар.
Думается компрессор отживает свое, но до конца сезона дотянет.
Подскажите модель компрессора на замену. Или есть какие-либо нюансы и есть смысл дальнейшего поиска причин?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #2 от 09/07/2020 11:04 цитата  

меняй емкостя в наружке и горшка и вентилятора