| Автор | Сообщение |
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 366
|
Кондиционер Mitsubishi Heavy SRK25GZ-L1/SRC25GZ-L1
в эксплуатации 20 лет, рядом река, сырость.
НБ ржавый, плата RCK505A520 ржавая.
Из окна плата RCK505A520 не доступна, надо снимать фронтальную панель.
Дефект:
- нет связи:
ВБ - Timer желтый 6 раз мигает
НБ - сверху в центре платы вырублено отверстие, под платой светодиод красный мигает 6 раз.
- Запитка связи от ВБ.
- На линию связи от ВБ приходят импульсы (GRN)
- При оторванном проводе связи,
передача имп от ВБ сохраняется.
Oбнаружен обрыв дорожки между оптопарами (сгнила).
Почему плата ржавая?
https://monitor.net.ru/forum/threads/618224/ |
|
|
MaximZi
|
| О, у меня тоже хеви индастриз SRK502Z-L - SRC502Z-L всю эту зиму грел, а под весну шесть мыргов. Скоро полезу. Иногда, работая, шесть мыргов пробегало, лечилось забыванием или переставлением вилки в розетке. Текёт там что-то... |
|
KENT
Завсегдатай
Сообщения: 366
|
Добрый день, Максим!
Очень рад, что Вы живы и здоровы.
Есть деловое предложение.
Продолжение в личке. |
|

|