Кондиционер MHI FDUM60VD/ SRC60ZJX-S - долгое WAIT.
Причина - нет связи с НБ,
потому что FAN НБ (SSA512T091A) пробился по 300V, по 15V:
- cгорел FUSE Т1А по +300V,
- засадил питание по +15V, заглох ИИП.
Поэтому не было связи - долгое WAIT.
После отключения разьема FAN,
через 10 мин, появилась Е48 - неисправен FAN НБ.
FAN SSA512T091A нет в продаже.
Направление - CCW (гайка с правой резьбой).
DC Brushless motor
SSA512T091A
DR-9538-801A
DC240V 34W
0.18A 685r/min
8P CLASS E IP24
Внутренний драйвер:
PCB: 511-1770-01100
U101 - ЕСN 30206
маркировкa с тыла, под термопастой:
OM ___ 4P
30 ___ 206
- треснул корпус.
R6=1.8 Oм - ? - выгорел,
R7=1.8 Oм - ? - выгорел.
U1 - LM2901
Компаратор - треснул корпус SO14.
Пробился ZD1,
поэтому оказалось засажено U=+15V.
Причина выхода из строя - перегрев/пробой ECN30206
из-за ухудшения теплопередачи теплопроводной пасты и выработки подшипников за 10 лет.