| Автор | Сообщение |
|
Semaden
|
При попытке включения кондиционера флипер начинает открываться и сразу же закрывается ,при этом моргают 2 светодиода . Переключение режимов ничего не дает .
P.S. Всех админов с профессиональным праздником ! |
|
|
fiat
|
| Semaden, питание смотрите-внимательно. |
|
|
SPOCHT
|
| Semaden писал: | | при этом моргают 2 светодиода |
Какие конкретно индикаторы мигают(по счёту-слева-направо)? |
|
|
Semaden
|
| Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых |
|
|
doka
|
| Конфигурационный код вводить пробовал? |
|
|
SPOCHT
|
| Semaden писал: | | Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых |
Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами? |
|
|
Semaden
|
| SPOCHT писал: | | Semaden писал: | | Как с лева на право ? Там сверху вниз , два верхних зеленых |
Ладно,сформулирую вопрос иначе-какие символы написаны рядом с индикаторами? | Три волнистых линии и часы |
|
|
SPOCHT
|
| Цитата: | | Три волнистых линии и часы |
В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке:

|
|
|
Semaden
|
| Спасибо ! Будем пробовать |
|
23rus
Завсегдатай
Сообщения: 512
|
| Вчера подобное было, оказался модуль. Ничего. Восстановил, работает. |
|
|
olly_g
|
Привет!
Начни с проверки 220в и тока при включении кондишна.
проверь все датчики температуры.
какие светодиоды мигают.
виключается после мигания с пульта?
Олег.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2008 22:24
Для информации
Олег.
p0074.pdf 763.74 КБ Скачано: 1931 раз(а)
|
|
|
Semaden
|
| SPOCHT писал: | | Цитата: | | Три волнистых линии и часы |
В таком случае проблема с датчиком температуры на теплообменнике внутреннего блока-он или в обрыве,либо в коротыше.Но это всего лишь взаимосвязь между индикацией ошибки и проблемой реальной.Возможны окислы и коррозия на плате управления в цепях термодатчика.
Сверь сопротивление термистора по табличке: |
Всем большое спасибо ! Проблема действительно была в датчике температуры , при самотестировании не опознавался.
Хотя при нагреве датчика сопротивление менялось в одинаковых пределах что на новом что на том который стоял . Вот такой казус  |
|