Купил котел. перекрутил жиклеры на сжиженный газ (балонный). газ не воспламеняется (треск искры слышен). при снятой крышке камеры сгорания, газ воспламеняется. закрываю крышку - горит, но снова не воспламеняется. загорается красный светодиод.
при снятой крышке камеры сгорания, газ воспламеняется.
значит не хватает газу..пламя сдувает..
Я так делал - специально снимал крышку и сидел возле котла когда давление газа в системе сильно уменьшилось.. и моя "феролька" не хотела загораться..
а как то эту проблему можно решить?
в комплекте с жиклерами шел джампер (перемычка). я так понимаю что его необходимо куда то применить. но куда втыкать? на плате только JP4 больше никуда не подходит.
vrtlpilot,
На плате CP08X перемычка для перевода на сжиженный газ должна быть установлена на джампер JP3. Кроме этого необходимо изменить настройки газового клапана. Таблица настройки газового клапана имеется в инструкции.