Автор | Сообщение |
yuriyzel
|
ГВС работает нормально,но если включено отопление,то после выключения ГВС турбина не выключается пока невключится и отработает отопление.Если отопление выключено турбина выключается нормально. И ещё при включенном отоплении, после выключения ГВС отопление запускается минут через 15-20. Может кто навскидку подскажет в чём проблема(нижня плата,как говорили в некоторых ответах не при делах V32 менял) |
|
yuriyzel
|
Проблема оказалась до безобразия простой . Клинил шток трехходового клапана и просто не переключал микрики до конца.Вместо смазки сипался черный порошок,потребовалась чистка и смазка!Вопрос решен! |
|
rostevich
|
Поставь отметку "решено"! |
|
yuriyzel
|
|
стопыч
Фанат форума
Сообщения: 3151
|
В первом Вашем сообщении кнопка "изменить" и дописывайте (решено). |
|
PalexN
|
ГВС работает нормально ,при включении отопления идет запуск насоса и розжиг ,газовый оператор не подает газ( естественно срабатывает кнопка"авария").Подскажите где искать причину . |
|
yuriyzel
|
PalexN . Горелка зажигается при включении отопления? |
|
PalexN
|
Горелка не загорается. При включении отопления запускается насос и єлектро розжиг .Причина оказалась в неисправности средней платы --
замена,все работает .заменен конденсатор в насосе (еле нашел),"веселей" прогревается система и работа котла улучшилась . |
|