Автор | Сообщение |
UT5YG
|
До ремонта платы управления котел не видел пламя.
Причину устранил.
После этого котел запускается нормально, но через 3 минуты слышны снова щелчки розжига и через 5 сек котел уходит в аварию. Высвечивается сообщение о неисправности дымохода.
Котел турбо. Труба не забита, во всяком случае не удалось обнаружить ничего. Хотя это частный дом и могли шутники пошутить.
Прошу помощи, возможна ли еще какая-то быть причина или рыться в трубе? |
|
Fagot
|
Ф трубе. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Проверь потенциал на корпусе. А вообще это уже давно решенная проблема. |
|
rostevich
|
UT5YG, Порыскай на форуме это действительно тема с "бородой". |
|
UT5YG
|
Ребята, благодарю.
Причина была в том, что жених внучки хозяина котла запихнул в трубу котла, от какой то обиды, колготки! |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
а пометить тему как решенная слабо??? |
|
rostevich
|
UT5YG, Орегинальная месть от жениха за это и в морду хорошо бы дать! |
|
UT5YG
|
Trocha, действительно слабо, мне не стыдно признаться. Все облазил, а написать в заголовке, что вопрос решон не смог.
Если можно подскажите пожалуйста. |
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
UT5YG, нажми "изменить" на своём первом сообщении, там и вписывай "РЕШЕНО" |
|
UT5YG
|
|