Автор | Сообщение |
post69
|
котел работал 2 года без проблем потом ошибка е 6 сгорело реле меняю плату на новую,(купил на газаппарате нового образца) ошибка е2.при запуске не гаснет искра. котел несколько раз запускается и встает.электрод ионизации чистил не помогает.большая прсьба подскажте пожалуйста что делать?Когда снимал герметичный корпус на нём крепится провод по цвету как заземление отнего тоже идёт идет такой же разряд как и от электрода розжига. это так и должно быть или просто где то пробивает ? с большим уважением и спс за ответ заранее. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Проверь напряжение между нулем и корпусом котла |
|
post69
|
я в этом полный ноль но быстро учусь подскажи как это сделать и что брать за ноль. в наличии есть тестер ещё такой старый со стрелочной индикацией. на что его включать на вольты или амперы и на сколько 0,5 2,5 и тд заранее спс |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
post69, В розетке два проводка(Если есть заземление то три) один из них ноль ,другой фаза.Прибор в положение переменное напряжение больше 250 вольт.
вылаживай сюда показания прибора ,между корпусом котла и этими двумя проводами. Котел желательно выключить из сети. |
|
post69
|
прибор очень старый и видимо уже не работает.я им просто прозваниваю провода в авто. завтра куплю новый и выложу показания .очень большое спасибо за участие .если не сложно то давай прдолжим беседу завтра. с уважением! post69. |
|
post69
|
всем привет .проверил напряжение:между нулём и корпусом 0,между корпусом и фазой 213v.есть предположение что пробит керамический изолятор электродаюможно ли както проверить его? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
post69, Электрод можно проверить мегоометром, или заменить за заведомо исправный! |
|
post69
|
звонил в сервис центр в питер они сказали что электрод если пробит то не будет давать искру. а тут наоборот искру дает и не останавливается пока в е2 не уйдет.а в остальном они сказали не знают чего может быть.даже не знаю куда дернуться.чего теперь проверять |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
А если пробит электрод контроля пламени? |
|
post69
|
я их менял местами ситуация аналогичная. котел запускается работает секунд двадцать и начинает бухать пламя то загорится то погаснет потм е2 .после 20 resetов может запустится а может и нет. ешё вопросик уменя на старой плате полетело реле винтилятора я купил аналогичное реле только стояло 842a-1c-c а я купил 842-1с-с в чем у них разница и как их можно прозвонить?
ДОБАВЛЕНО 29/10/2009 20:05 |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
post69, Поищите в интернете даташиты на реле и сравните. |
|
post69
|
я уже нашёл релюхи совершенно разные спс.сейчас скинул все заземление в коробке где стоят мозги котел на удивление сразу заработал и искра погасла вовремя юможет быть там неправильно подключил заземление там четыре провода идут на коробку а один в плату.там два сдвоенных а три одинарных который из них должен идти в плату? |
|
julspat
|
Нада тебе уважаемый сдаваться в сервис ,если ты не знаешь как мерять фазу и ноль -может литрами! После хороших мастеров малого в одной
хате чуть не убило! |
|
post69
|
все сделал тему закрываю всем спасибо.проблема была в заземлении. |
|