Автор | Сообщение |
Андрей Чебоксары
|
Установили котел подводка полипропиленом 2\3 диаметром в старую систему!
Система Из труб что-то в духе диаметром 100! по всему дому! общий длиной около 35 метров! Дом двух Этажный второй этаж прогревается на ура на первый этаж почти не спускается! воздух вроде протравили, даже сделали новые врезки кранов маевского! и всеравно не доходит до конца! на обратке максимум парное молоко!!! Ребят подскажите плиз что делать? Кател новый! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Андрей Чебоксары писал: | .... Ребят подскажите плиз что делать?... | Мозги включать не пробовал? Не будет уюта у Ваших заказчиков, пока не задумаетесь... Насос в котле будет толкать теплоноситель по пути наименьшего гидравлического сопротивления.
Обозначься корректно в профиле и приложи схему системы. Подскажем....
И больше не обещай никому уют, если не понимаешь как надо его правильно организовать технически. Гайки крутить - мы все умеем, извините.... Но крутить гайки и иногда думать - к этому надо привыкнуть... |
|
Андрей Чебоксары
|
Вот Схема отопление красным цветом!!! Буду очень благодарен!
|
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
Андрей Чебоксары, оформи тему правильно. В заголовке укажи неисправность |
|
Андрей Чебоксары
|
исправил простите за непонятку!!! |
|
vikrys
Завсегдатай
Сообщения: 374
|
Андрей Чебоксары, так у тебя и будет нагреваться ВТОРОЙ, а ПЕРВЫЙ не будет. Какой "хрен" тебе подачу завёл сразу на ВТОРОЙ этаж.
Посуди сам - тепло поднимается ВВЕРХ. Когда первичка идёт по ПЕРВОМУ, на ВТОРОЙ доходит уже холоднее, НО ТЁПЛЫЙ воздух поднимется тоже на ВТОРОЙ!!! |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Андрей Чебоксары, А ты не думал поменять местами подачу и обратку? |
|
Андрей Чебоксары
|
Ранее стоял кател и без проблем! да и вообще всегда сверху была подключка! А есть у кого опыт такого подключения? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Андрей Чебоксары, Этот котел с насосом? Тогда какая разница где подача,а где обратка.
ДОБАВЛЕНО 24/09/2009 01:21
Андрей Чебоксары писал: | Ранее стоял кател и без проблем! да и вообще всегда сверху была подключка! А есть у кого опыт такого подключения? |
Раньше у вас СО была ЕЦ. А сейчас принудительная. |
|
Андрей Чебоксары
|
Согласен!!! Я просто думал на первом этаже дополнительный насос ставить! |
|
Андрей Чебоксары
|
Вообщем попробую на выходных!!! потом отпишусь! |
|
meduza04
|
Котел не прогревает первый этаж потму что ветка проходящая через помещения 6 и 5 имеет большую длину, а значит и сопротивление, чем ветка проходящая через помещение 4. Я думаю, достаточно вварить кран в месте соединения двух потоков, чтобы можно было придавить ветку, которая опускается со второго этажа и проходит по помещению 4. |
|
Андрей Чебоксары
|
Там стоит кран и он перекрыт! |
|
termogas
|
у тебя проблема от того что подобрал слабый насос! какой у тебя расход и напор у насоса ? Насос надо подбирать по нагрузке! |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
Андрей Чебоксары, вызови на место со специализированой организации специалиста и он решит твои проблеммы... систему по телефону тебе никто правильно не отбалансирует... и ты не отбалансируешь(настроишь), в профиле обозначься, может кто то рядом и тебе помочь сможет... |
|
Ruvim
|