ESpec - мир электроники для профессионалов


Hydrosta HSG-130SD не отключается циркуляционный насос

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
elektronik-komsa 
Бывалый
Сообщения: 54
 
Сообщение #1 от 09/10/2018 15:18 цитата  

Добрый день, коллеги. Столкнулся со следующей проблемой. Внезапно циркуляционный насос начал работать постоянно (не отключаясь), в режиме контроля по температуре теплоносителя. В режиме контроля по температуре дома, насос останавливается при выключении горелки. Выносной пульт W21. Пробовал изменить время выбега насоса на выносном пульте. Подкидывал основную плату и пульт. Сбрасывал все настройки на заводские - результата ноль. Датчик температуры теплоносителя на подаче корректно измеряет температуру. Мысли исчерпаны. Может кто сталкивался, подскажите.
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #2 от 26/10/2018 17:25 цитата  

Возможно реле, которое его включает залипло, если он реле включается, если симистор, может быть пробой А1-А2
avazhev 
Бывалый
Сообщения: 71
avazhev
 
Сообщение #3 от 26/10/2018 19:36 цитата  

Farsh, в режиме контроля температуры воздуха работает, как я понял. Значит, симистор не при чём.
elektronik-komsa, если убавить температуру теплоносителя, насос остановится?
Farsh 
Завсегдатай
Сообщения: 507
 
Сообщение #4 от 26/10/2018 19:40 цитата  

При выключении горелки, это как? при выключении гк или турбины?