Автор | Сообщение |
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
При включении на столе с сэмитированными датчиками пресостатом выдаёт err 307. Включаютс насос вентилятор в зависимости от режима трёхходовой клапан. При попытке запуска в режиме отопления выдает СХХ, где ХХ - температура по датчику, и Err 307. На генератор розжига и газовый клапан напряжения не поступают. Входит во все меню параметров. Показывает состояние вентилятора датчика давления. Помогите пожалуйста советом... Может кто сталкивался |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Trosha,
Перепрошивать надо, однако, обе EEPROM.
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Я это знаю только прошивки нет.. Есть прошивки только для ключей.. Еслиб кто поделился я мог бы тоже кое что дать.. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Trosha писал: | Я это знаю только прошивки нет...... | Вот тут - ты меня извини. Ничего тебе лично я не дам. Хотя - наработки имеются.
Ты уже успел свою квоту выбрать и нахулиганить вдогонку в пьяном безобразии.
В следующий раз будешь сначала думать, а потом сторить пальцы веером, извините... |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Ну не дашь так и не надо будет новая плата солью сам. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Trosha писал: | ...... солью сам. |
Не факт что будет работать. Тебе наверное еще не все известно об этих платах. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Ну если поделишся информацией та буду очень благодарен. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Перешил обе EEPROM ситуация такая настройки изменяет и запоминает на reset не реагирует на датчики не реагирует. Питающие напряжения в норме. |
|
barsekhyan
|
ERR -307 oznachayet karotkaya zamikaniy |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Хорошая вресия, но КЗ нету. Может кого есть другие предположения? Буду очень благодарен. |
|
julspat
|
Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора.У меня тоже нерабочая плата но по питанию - PC02(PTC C890)
сопротивление 180 омм ,так и должно быть? Померяй у себя на плате. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Reset идет на 9 ногу проца и транзюк коллектор 3Gs |
|
julspat
|
Проверяй обвязку проца - микросбоки резисторов,кондючков(RB09-RB03),(CA01-CA05). Завтра тоже буду делать со своей. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Ты имел ввиду "Внимательно просмотри дорожки и кнопку Reset до процесора" reset проца? или кнопку reset.
ДОБАВЛЕНО 27/11/2009 15:30
Так PC02 в цепи оинизации стоит это как минимум Err501 сопротивление 134 ома. |
|
julspat
|
Вот мою плату мы вроде сделали ,виновен PC2 . Сопротивление выросло на 60 ом,а при работе может еще увеличиться.
А ты прошивку слил с рабочей платы, у меня есть но я слил с той что щас делаю не знаю рабочая ли она(тоесь с двух 93с76 -х)
Клиент принес токо плату без управления и табло. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
В том и проблема шо не слил если можешь то кинь только укажи где какая. |
|
julspat
|
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Где в личке?. Модет кто поможет с прошивкой????? HELP |
|
julspat
|
Trosha, ты где пропал - шить и паять надо 5 минут.Ты сделал свою плату? У меня Error 601 - чтобы это значило? |
|
anatol22
Завсегдатай
Сообщения: 406
|
" Если реле не срабатывает, через 20 с осуществляется защитное отключение 6 08 , при этом вентилятор продолжает работать (модели с герметичной камерой сгорания). В моделях с открытой камерой вместо этого осуществляется контроль показаний датчика температуры (даже в процессе работы). Если датчик температуры срабатывает при перегреве продуктов сгорания, осуществляется защитное отключение 6 01"
"В аппарате имеется датчик перегрева с автоматическим сбросом ,сигнал с которого подаётся на ЭБУ, чем обеспечивается контроль отвода продуктов сгорания. При нарушении нормального отвода
осуществляется защитное отключение аппарата, на дисплей панели управления выводится код ошибки 6 01
Это может происходить в следующих случаях :
Срабатывает датчик перегрева (уставка 75±3 °С).
Нормальная работа аппарата восстанавливается через 12 мин после сброса датчика перегрева.
В случае отключения и включения питания ЭБУ отсчёт времени обнуляется. " |
|