Автор | Сообщение |
vsl
|
котёл проработал полгода. потёк первичный радиатор теплообменика, поменял по гарантии. поставили новый, подключили давление. все сухо, при запуске котла из под горелки льётся конденсат, коаксиальная труба выходит на улицу, угол наклона с запасом |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
может у тебя просто воздушник течёт? или подрывной или вода в газовой трубе или вместо газовой трубы подключена вода при максимальном пламени тоже льётся? какая длина дымохода?
P.s. точно определись конденсат это или нет, а то меня твоя фраза из под горелки настораживает |
|
Сергей010
|
Опиши проблему поточнее, куда угол наклона дымохода, имено-ли из под горелки. А прокладочки на теплообменики меняли? Как проблему решиш отпишись что было. |
|
vsl
|
Угол наклона коаксиалки 6-7 град. Длина дымохода заводская 113 см. Вода капает именно из под камеры сгорания во время запуска и прогрева котла, из дымохода в этот момент выходит пар вместе с дымом, руку подставляешь на ней капельки воды. Во время ожидания и в рабочем нагретом состояние все сухо, дым выходит сухой еле заметный . Проблема не решена, котел работает, сейчас уже потеплело на улице, капает меньше, но осень и зима повторятся. |
|
Юра1972
|
Ты не обьяснил в какую сторону уклон,на котёл или на улицу. |
|
vsl
|
угол наклона на улицу, видно даже без приборов |
|
КоВлИг
Завсегдатай
Сообщения: 479
|
808, при работе долгой(15 - 20 минут) на гвс, течёт? |
|
vsl
|
гвс - как расшифровывается? |
|
mrstone
|
808 писал: | гвс - как расшифровывается? |
Горячее ВодоСнабжение (горячая вода, которой ты моешься). |
|
vsl
|
вот именно этот момент при работе Горячего ВодоСнабжения я не смотрел, сегодня попробую, сейчас котёл отключится остынет, включаю горячую воду и поглядим, так как обычно подтекание замечал при включение котла на обогрев. |
|