ESpec - мир электроники для профессионалов


Котёл Ariston Clas 24 CF проблема с ГВС

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #1 от 16/12/2011 23:34 цитата  

Добрый вечер. Котёл работает первый сезон. Примерно неделю назад заметила следующую проблему: при включении ГВС котёл работает примерно так - 12 сек горит горелка, 5 сек не горит. На дисплее при работающей горелке - d 60, при не работающей - Н 60. Никаких ошибок не выдаёт. Вода из крана рывками - то холодная то горячая. Так продолжалось 2 дня, потом работал нормально. Сегодня опять та же история. Что можно сделать?
Я так понимаю это срабатывает датчик перегрева, потому что если воду выключить, то температура на котле - 68-72 градуса, но ведь давление воды в системе нормальное.
Знакомый с монитора 
Завсегдатай
Сообщения: 469
 
Сообщение #2 от 17/12/2011 00:18 цитата  

Byyf88, мало информации .
Дата выпуска котла или его сериальный номер?
Сколько лет в эксплуатации?
Какой проток ГВС при возникновении этой проблемы?
Ariston Clas 24 CF выпускался как минимум в двух модификациях , с датчиком температуры ГВС и без оного.
Вот это надо выяснить прежде всего для дальнейших размышлений .
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #3 от 17/12/2011 00:33 цитата  

Byyf88 писал:
Я так понимаю это срабатывает датчик перегрева, потому что если воду выключить, то температура на котле - 68-72 градуса,.
абсурд.
при такой температуре никакого перегрева нет!
и + срабатывание защиты по перегреву сопровождается соответствующей индикацией!
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #4 от 17/12/2011 01:03 цитата  

тип котла - В11ВS, серийный номер (не знаю это или нет )- 460110020011. Ещё из цифр внутри нашла 09/10 - это наверное дата выпуска. В эксплуатации первый год. Проток ГВС... да собственно проблема эта возникает при любой температуре и при любом расходе воды. Не имеет значения даже прикручен кран или открыт полностью. недовольство, огорчение Я почему про перегрев написала, там есть функция защиты от накипи, срабатывает при температуре 65 градусов. Может надо фильтр ГВС почистить? Или с бойпасом что то не то? Потому что если выключить отопление и включить ГВС то разве трубка на которой температурный датчик подачи и датчик перегрева стоят, должна быть горячей?
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #5 от 17/12/2011 10:00 цитата  

Byyf88, вы в обслуживающую организацию обращались?
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #6 от 17/12/2011 10:21 цитата  

В сервис не обращалась. Выходные да и далеко от нас (я в районном центре Николаевской обл. живу), а без горячей воды никак.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #7 от 17/12/2011 10:44 цитата  

Byyf88, в Вашей области живет не один толковый специалист. Александр Васильевич Лавришин , например.
Думаю для него излечение Вашего котла - не проблема.
...
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #8 от 17/12/2011 11:08 цитата  

Ярошевский Андрей, контактные данные, если не трудно, в ЛС киньте пожалуйста. Прошу помощи Буду очень признательна.
Ярошевский Андрей 
Завсегдатай
Сообщения: 400
 
Сообщение #9 от 17/12/2011 12:13 цитата  

Byyf88, телефон в личке.
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #10 от 17/12/2011 12:31 цитата  

Ярошевский Андрей, спасибо огромное. Сейчас буду звонить.
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #11 от 20/12/2011 20:45 цитата  

Проблема благополучно решена. смех Был забит теплообменник. Сегодня его сняли и промыли. Вымыли кучу всякой чёрной дряни. Забит был практически полностью. Хотя перед этим чистили фильтр на обратке, так там было всё чисто... Но самое главное, что всё хорошо закончилось, ничего не сломали и не залили.
Спасибо всем огромное за участие, советы и понимание, особенно Александру Васильевичу Лавришину и Ярошевскому Андрею. мир, труд, май
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #12 от 20/12/2011 20:52 цитата  

Byyf88, тему отмечать думаем?
Byyf88 
Заглянувший
Сообщения: 7
 
Сообщение #13 от 20/12/2011 22:22 цитата  

xarl писал:
Byyf88, тему отмечать думаем?

Ага, будем. Ещё бы узнать как. улыбка
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21736
xarl
 
Сообщение #14 от 20/12/2011 22:32 цитата  

Правила некогда прочитать? http://monitor.espec.ws/files/_____446.jpg

Перейти: 
Следующая тема · Предыдущая тема
Показать/скрыть Ваши права в разделе