Человек желает приобрести плату на Ariston microGenus 27 MI, потому как ему какой-то ремонтник сказал что только замена ему поможет.
Я, как любопытный, не мог не влезть...
Сабж пока не видел, но со слов хозяина - не отключается розжиг и котел "уходит в защиту".
Вопроса два:
1) Ориентировочная стоимость платы управления.
2) Они что, не ремонтируются? Не в первый раз слышу что магазинные сервисники сразу говорят о замене платы, неужели там все так серъезно?
Если кому надо есть инструкция и описание разъемов.
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2010
Доступа к телу все еще нет, но после тыкания в описание хозяина, выяснилось, что загорается индикатор "L" - отсутствия циркуляции.
Так происходит не всегда. Когда котел горячий - работает нормально, на холодную часто выбивает эту ошибку. |
|
Odisee
Завсегдатай
Сообщения: 308
|
Еще подробности: это в режиме ГВС.
ДОБАВЛЕНО Апрель 22 2010
Не пойму почему это в режиме ГВС может срабатывать индикатор недостаточной циркуляции, разве что этот сигнал берется не только с прессостата, а и с датчика потока ГВС.
Ariston microGenus.pdf 2.61 МБ Скачано: 603 раз(а)
|
|
Leo140969
Завсегдатай
Сообщения: 583
|
Быть может, просто не хватает давления в остывшем контуре. Кроме того, если прессостат насоса срабатывает в режиме отопления, а в режиме ГВС - нет, возможно, что трехходовой клапан подклинивает и нуждается в чистке. Ремонт плат производится в основном самоучками, а в сервисах платы меняют.
Не отключается розжиг и котел "уходит в защиту" - неисправность платы или электрода.
Загорается индикатор "L" - отсутствия циркуляции - неисправность гидравлики.
В общем-то, все это успешно лечится толковым специалистом. Надеюсь, есть где-то хорошие сервисные организации, но в нашем городе умеют только деньги стричь. |
|
rostevich
|
Посмотри вторичник!
ДОБАВЛЕНО 24/04/2010 01:11
После чего стоит посмотреть и на байпасную трубку. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
там сигнал берется с датчика NTC увеличение температуры в первые 16 секунд работы. Если сопротивление датчика не меняется то отсутствие циркуляции |
|
Odisee
Завсегдатай
Сообщения: 308
|
Перебрали, промыли - пока работает. Подождем. |
|
er2
|
|
rostevich
|