Котел Westen energy 240Fi падает давление в котле.

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
олег13 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #1 от 28/04/2010 21:22 цитата  

Добрый вечер! Проблема с котлом Westen energy 240Fi падает давление в котле. Когда котел работал в режиме СО все нормально. Переключил в режим лето на ГВС. Стало падать давление. К вечеру делаю подпитку. Проверял РБ. Спускал воздух, течи воды с ниппеля нет, автом. насосом установил давление как в инструкции 0,5 бар. Отсоединял СО и на котле делал перемычку от отверстия подачи СО и обратки (тем самым исключил действующую СО).Все равно падает. Визуально осмотрел котел, везде прошелся туалетной бумагой, все сухо. Посоветуйте в чем проблема.
I.Cherry 
Фанат форума
Сообщения: 4889
I.Cherry
 
Сообщение #2 от 28/04/2010 21:32 цитата  

олег13 писал:
.. падает давление в котле... Посоветуйте в чем проблема.
утечка. ищи не только в котле, а по всем линиям (контурам) отопления. ..короче - дивись куди вода втікає.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #3 от 28/04/2010 21:35 цитата  

олег13, В РБ закачивал воздух при слитой воде в контуре СО и открытом спускном кране?
ЗЫ Место жительства ,в профиле, желательно указать,При таком месте жительства -разговор может не получится
олег13 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #4 от 29/04/2010 06:42 цитата  

Воздух в РБ я закачивал следующим образом: Перекрыл краны СО и подпитки. От котла , открыл кран спускной, вода при этом вся с котла слилась. Авт. насосом закачал до 0,5 бар.
Утечку в системе отопления не рассматриваю, т.к выше уже указывал, что отсоединял трубы на СО и вместо них ставил перемычку. При включении ГВС давление падает.
Юрий 46 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #5 от 29/04/2010 10:01 цитата  

Подними давление в котле,перекрой холодную воду на дом, и открой кран горячей воды.Если давление упадет ,то виноват вторичный теплообменник
олег13 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #6 от 29/04/2010 21:03 цитата  

Поднял давление до 2, перекрыл холодную воду, включил кран горячей воды давление так и осталось на 2-х. Получается теплообменник целый?
Юрий 46 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #7 от 30/04/2010 10:22 цитата  

Я так понимаю что давление в водопроводе у тебя хорошее раз поднял давление до 2.Значит есть утечка . Проверь на котле авто воздушник ,может травить.
Sergio Pistoletto 
Новичок
Сообщения: 28
 
Сообщение #8 от 30/04/2010 12:18 цитата  

В отличие от суперпрофессионалов мне лично всё равно - где вы живёте и какой у Вас профиль... Если человек просит нужно просто помочь или всё-таки обратиться в ближайший сервисный центр. Так вот случай классический - течь через вторичный теплообменник. Просто существуют трещины в виде мембраны - в одну сторону пропускает в другую нет, плюс воздействие температурного расширения.
er2 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #9 от 01/05/2010 23:14 цитата  

А посде того как упало давление проверялось давление в РБ если оно тоже упало то значит проблема в РБ. Если уж система отопления изключена то искать нужно в котле
олег13 
Заглянувший
Сообщения: 4
 
Сообщение #10 от 07/05/2010 15:18 цитата  

Спасибо за консультацию. Проблема была в РБ. Отверстие на входе в РБ забилось, хотя на обратке стоит фильтр, сетчатый. Котел функционирует. Тему считаю закрытой.
Leo140969 
Завсегдатай
Сообщения: 582
Leo140969
 
Сообщение #11 от 07/05/2010 20:57 цитата  

олег13, тебе самому придется вписать "РЕШЕНО" в свою тему.