Сообщение #1 от 23/05/2010 23:44 цитата  

Котел Vaillant atmo TEC pro VUW INT 200/3-5 в режиме ГВС нагревает
воду до 35 градусов. Давление газа на соплах в режиме Р1 - 6,5 мбар
( по мануалу мах давление газа 9,7 мбар) и на регулировку в большую сторону не реагирует. В режиме диагностики d.0 - настройка 20. Статическое давление газа в магистрали - 18 мбар, динамическое
давление - 15 мбар. Как увеличить в настройках давление газа на соплах.
sergservis.gaz 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #2 от 24/05/2010 11:29 цитата  

d.97 Активация 2-ого уровня диагностики Пароль: 17 Затем: d.53 Отклонение для максимального числа шагов газовой арматуры шагового двигателя (1 соответствует 2 шагам двигателя с 480шагами)
Диапазон настройки: от -99 до -0
Заводская настройка: -25 Если я не ошибаюсь.
edos2 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #3 от 26/05/2010 21:42 цитата  

Изменил настройки d.53 до - 50. Давление газа не увеличилось. Попробую проверить работу котла с другой платой.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #4 от 26/05/2010 21:53 цитата  

Дай фото Газ блока.или точную ссылку на него.
Именно на тот который установлен в котле.

ДОБАВЛЕНО 26/05/2010 23:00

А в модели ошибки нет случаем?
Vaillant atmo TEC pro 200/3-5 может Vaillant atmo TEC pro 200/3-3 ???
sergservis.gaz 
Новичок
Сообщения: 29
 
Сообщение #5 от 26/05/2010 23:01 цитата  

попробуй заменить не плату,а газ.клапон. была
похожая ситуация,помог таки клапон.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #6 от 27/05/2010 15:42 цитата  

edos2,
Проверь параметр по коду d6.




edos2 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #7 от 03/06/2010 07:52 цитата  

В режиме d, 6 - настройка 65 градусов. Уважаемые коллеги, ситуация оказалась очень простой . Котел подключен твердой медной трубой D15 (длина примерно 3 метра).
При взаимодействии с газовой средой на стенках трубы образовался налет , который отрываясь от стенок трубы, закупорил входное отверстие газового блока. Крупные
части налета остались на сетке , а мелкие части заклинили шток газового клапана. Проблема решилась чисткой сетки и промывкой газового блока . Всем спасибо. браво!
Терен 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #8 от 20/06/2010 15:09 цитата  

edos2 писал:
Проблема решилась чисткой сетки и промывкой газового блока . браво!

Чем это Вы промывали газовый клапан? смех Интересно узнать.Насколько я знаю туда нельзя давать никакой химии.
edos2 
Новичок
Сообщения: 19
 
Сообщение #9 от 27/06/2010 13:27 цитата  

Терен, спирт этиловый делает чудеса!
Терен 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #10 от 27/06/2010 21:57 цитата  

edos2 писал:
Терен, спирт этиловый делает чудеса!

Если тонким слоем смех смех смех