Автор | Сообщение |
Ezh
|
Добрый день. Помогите пожалуйста! Котел neva lux 7023, была замена радиатора. После этого при включении прогоняет воду по контуру отопления, зажигает горелку и останавливает двигатель, поднимается температура до 75 градусов (выставлена температура 45) и уходит на ошибку E2. Вчем может быть проблема? |
|
alecs 66
|
Нет циркуляции по системе, может, воздух с котла не вышел. А кто менял радиатор? |
|
Ezh
|
Сам менял. С батарей спустил, а остальное он должен сам стравить. Или я ошибаюсь? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Ezh писал: | ... Или я ошибаюсь? | Не ошибаешься. Но, если фазировка включения в сеть соблюдена, то что-то ты смонтировал неверно. Переверни-ка ты вилку в розетке для начала....
Если не поможет, то придется плату подлечить.... |
|
slavagr13
|
Котел конечно должен сам оставшийся воздух стравить, если работает автоматический воздухоотводчик в нем. Еще посмотри фильтр на обратке. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
зажигает горелку и останавливает двигатель
----О каком воздухе мы говорим?Или же пусть опишет более понятней. |
|
alecs 66
|
При включении насоса, горелки шипение, бурление в котле слышно? И при замене теплообменника плату не залили? А котел от сети был отключен? |
|
юрий911
|
спускай воздух со всех радиаторов недавно было точь в точь при замене радиатортов правда котел бакси -24 турбо |
|
Ezh
|
Замена радиатора проводилас с полным отключением от сети. На блок управления вода не поподала. Изначально (после замены радиатора) стравил воздух из радиаторов (батарей), он поднимает температуру до 75, бурление в радиаторе и ошибка Е2. Отключил из сети на 1,5-2 часа. Включил, запускается двигатель, загорается горел и тутже останавливается двигатель бурление в радиаторе и ошибка E2. |
|
slavagr13
|
И все таки посмотри в котле автоматический воздухоотводчик. На этом форуме есть моя тема по котлу Solly с такой неисправностью (там была замена батареи, а воздухоотводчик в котле не работал и поэтому котел закипал). Еще смотри датчик перегрева либо прокладки на теплообменнике. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Ezh, Вызывай специалиста! |
|
alecs 66
|
Наверняка воздухоотводчик забит или закрыт! Он должен быть над насосом - это не ниппель в расширителе! А лучше, на самом деле, вызвать специалиста, пока дров не наломал. |
|
Ezh
|
Былибы специалисты. Всем огромное спасиба!!!! Двое суток постоял обесточеный и запустился, поко работает нормально... |
|
alecs 66
|
Значит, воздух ушел сам... |
|
Maks83
|
почем радиатор покупал?, сколько времени он у тебя проработал и почему его менял? может мне тоже скоро понадобится менять. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21735
|
Maks83, с такими вопросами-в личку. |
|