Автор | Сообщение |
beybol
|
Уважаемые, помогите! Беретта Чао турбо 24кВт, при включении на отопление горит около часа без перерыва, затем включается на 20 секунд и снова гаснет. И так несколько раз подряд. между включениями мигает зеленый диод (интервал 0,5сек.). В чем может быть проблема? |
|
аристошка
|
отдыхает наверное |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
а мануал пробовал читать??? |
|
beybol
|
Пробовал. Там написано, что с интервалом 0,5 сек. мигает при проблемах с пресостатом и реле давления. Но котел не ждет 10 минут, он перезапускается через 3 минуты, и так раз пять. Потом снова запускается и греет нормально. В аварию не уходит. |
|
Trosha
Завсегдатай
Сообщения: 448
|
Попробуй плату подключить на столе.... И посмотришь что виновато плата или всё таки пресостат. |
|
beybol
|
Спасибо, но причину определил. Виноват оказался датчик NTC с.о. Заменил и работа стабилизировалась. |
|