Автор | Сообщение |
зоом
|
При включении котла кател включаетса запускаетса набирает тимператкри до 48 градусов и выключяетса и ждет пока температура неупадет до 20 градусов и ето повтаряетса постаяно хатя ручка выстовляна на максимальною тимпературу пробовал минять накладной датчик nts на отопления непомогает подскажыте што делать |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
зоом,
Для начала - заполни профиль как все нормальные участники Форума.
Потом - прочитай БУКВАРИ про этот именно аппарат.
Потом расскажи как именно ты пробовал разобраться с проблемой.
Потом - поговорим....... |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
Lavrishin, Я насчитал 26 ошибок в тексте господина зоом, и мне кажется профиль ему не поможет -потому как лезть человеку в газовый котел с таким образованием не стоит!!! |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
зоом ,
Дело в том, что этот аппарат должен гасить горелку при температуре теплоносителя на 5-6 С выше установленной, и разжигать горелку при снижении температуры теплоносителя на 15 С ниже установленной. Амплитуда - около 20 С. Это определено логикой работы платы управления и расписано в БУКВАРях.
Надо бы БУКВАРи - все таки перелистать, однако......
Такая же логика отслеживания температуры теплоносителя применена в некоторых моделях котлов BOSH и JUNKERS....
Там плата управления применена несколько обновленная и я ее еще не вырисовывал. Но, если при потребности в MAX температуре теплоносителя происходит его недогрев, то надо бы обратить внимание на работу датчика температуры СО а также на положение переключателя DIP 3 на плате управления. DIP 3 должен быть установлен в положение ON. |
|
fogoffwar
Завсегдатай
Сообщения: 402
|
Lavrishin писал: | Vol4ok72,
Дело в том, что этот аппарат должен гасить горелку при температуре теплоносителя на 5-6 С выше установленной, и разжигать горелку при снижении температуры теплоносителя на 15 С ниже установленной. Амплитуда - около 20 С. |
зоом писал: | хатя ручка выстовляна на максимальною тимпературу |
а букварь это да.. |
|
зоом
|
переключатель DIP- 1 OFF . DIP- 2 OFF .DIP- 3 ON DIP -4 ON, DIP -5 OFF, DIP -6 ON, DIP -7 OFF, DIP -8 ON И ВСЕРАВНО ОН НЕ НАБИРАЕТ температуру выше 48 С и выключается температура падает до 20 С -15 С а тогда может включится |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
зоом, А на ГВС как работает? |
|
Мелиор
Старший модератор
Сообщения: 33876
|
зоом, в заголовке требуется указать неисправность |
|
зоом
|
ГВС до котла не подключено!
Неисправность: котел ошибок и аварий не высвечивает, просто включаеться и набирает температуру до 48 С по достежении этой температуры выключаеться горелка, турбина и котел в режиме ожидания с роботоющим цирк. нососом ждет пока температура не упадет до 15-20 С. |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
зоом, Прозвоните на плате DIP3-хотя все равно не сходится по талмуду(Вположенні OFF діапазон 35-60°С.)Он с нуля так работает или нет-ручка на максимуме ,а в разных других положениях что происходит? |
|
зоом
|
Раньше роботал нормально, пробовал рчку в разных положениях, все одно и тоже!
По книжке смотрел все DIP пробывал переключать, нечего не помогае!!Звонол знакомому мастеру, говорит что похоже на сбой процесора, нужно менять плату!!
Подскажите гже ее можно заказать? |
|
sergey 73
Завсегдатай
Сообщения: 560
|
Резистор бы сначала переменный проверил который отвечает за температуру СО, уж очень похоже что он дохленький, а у мастера спроси какую из плат заказывать Думаю он будет расстроен когда узнает что он в попандосе Вообще нормальные мастера ремонтируют а не советуют!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!1 |
|