Здравствуйте уважаемые специалисты. Котел работает с 2007г., проблема заключается в следующем, при установке температуры напр. 55 гр. система греется до 57-58 при этом котел не выключается, и так при любом выставленном значении температуры завышает на 2-3 градуса и продолжает работать. Грешил на давление газа, но он достаточно быстро нагревает систему до макс. температуры 75-85 гр., и продолжает ее поддерживать не отключаясь, даже не в очень холодную погоду, отключается отопление только при разборе ГВС. В чем может быть причина? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
mixawelder,
1. Проверить настройки газа.
2. настроить котел под СО. |
|
mixawelder
|
Я думаю он и был настроен под СО, два сезона работал без проблем, газом завтра займусь, возможно причина и в давлении, так как забыл написать что раз в сутки или реже за последние две недели высвечивает ошибку F.28, при нажатии кнопки сброса работа восстанавливается. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
mixawelder, Проверьте давления газа на горелке,особенно минимальное. |
|
mixawelder
|
AKVA-TERM,
Благодарю за совет, все действительно было в минимальном давлении. При установке U-образного манометра давление было 0,6 мбар в режиме Р.2, методом тыка добился 1,3 мбар , что у меня на котле в Р.2 соответствует значению 85. Манометр сделал из прозрачной ПВХ трубки, перепад давления отмечал ручкой прямо на трубке, измерял линейкой (может кому-то поможет), котел заработал как положено, при температуре 50 гр. греет до 55 и выключается. Спасибо. |
|
|