ESpec - мир электроники для профессионалов


котел Viessmann Vitopend 100 работает не в полную мощность

  Список форумов » Газовые котлы
На страницу 1, 2  След.
Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #1 от 27/12/2009 22:12 цитата  

Пришел к тому что котел невыдает полной мощности, так как температура при разных положениях регулятора от 3,5 до 6 подымается только на 65 градусов при постоянном давлении в системе 2,5 атм, пытался аккуратно крутить переменный резистор - (вроде) подачи газа(так понял из инструкции) ничего не помогло... Помогите хоть чем-то в доме температура выше 17-18 градусов неподымается, а в углах те что на торцах подцветать начинает. Площадь дома 72 квадрата, под каждым окном стоят радиаторы металические, но одинарные, не сдвоеные (от 60 до 80 см в длинну) из новых(дорогих, имею ввиду не секционки, а те где фитинги с напресовочным кольцом используются - насоветовали блин продавцы недовольство, огорчение )
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #2 от 27/12/2009 22:43 цитата  

если нормальное кол-во площади теплоотдачи радиаторов то и 65 градусов хватит
возможно неправильно подобраны радиаторы
а то что сыреет в углах это проблема строительная теплоизоляция стен плохая
возможно давление газа мало
котел кто либо нормально настраивал или сами установили?
какое кол-во горячей воды выдает котел на максимальной вывернутой ручке регулятора ГВС при какой температуре?
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #3 от 27/12/2009 22:53 цитата  

аристошка писал:
если нормальное кол-во площади теплоотдачи радиаторов то и 65 градусов хватит
возможно неправильно подобраны радиаторы
а то что сыреет в углах это проблема строительная теплоизоляция стен плохая
возможно давление газа мало
котел кто либо нормально настраивал или сами установили?
какое кол-во горячей воды выдает котел на максимальной вывернутой ручке регулятора ГВС при какой температуре?

устанавливали сами
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #4 от 27/12/2009 23:20 цитата  

проверял сейчас ставлю ручку в ноль потом потихоньку добавляю на полтора а потом ставлю на пять он вроде проганяет насосом потом резко зажигается держит уровень факела секунды 3, температура быстро подымается с 25 до 55, потом стухает и с трудом мы доганяем минут за 7-10 до 65 градусов что это???
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #5 от 27/12/2009 23:33 цитата  

Учитывая законодательство относительно газовых приборов ремонт подобной техники допускается исключительно специалистами прошедшими обучение и имеющими допуск к выполнению газоопасных работ, запчасти должны использоваться только оригинальные, ремонт электронных или других неразборных узлов не допускается.
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #6 от 27/12/2009 23:45 цитата  

racer69, Радиаторы отопления как подключены к котлу? Последовательно или паралельно?

ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 00:45

racer69, Ругулятор верни на прежнее место,или наживешь новых проблем.
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #7 от 27/12/2009 23:55 цитата  

AKVA-TERM писал:
racer69, Радиаторы отопления как подключены к котлу? Последовательно или паралельно?

ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 00:45

racer69, Ругулятор верни на прежнее место,или наживешь новых проблем.

регулятор вернул, подключены последовательно - мож в этом и проблема? + ко всему от котла идут 2 ветки одна на комнату коридор ванную(полотенцесушитель) , а другая комната большая комната коридорчик и сходятся меж двух коридоров под полом и идут в обратку, так последние батареи практически холодные что там что там. Есть ли разница где вход в батарею сверху или снизу?

ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 00:57

этот весь "дыбилизм" делал не я а отец, после всех работ я узнал что вроде-бы такие батареи к этому котлу подключаются паралельно
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #8 от 28/12/2009 00:01 цитата  

racer69 писал:

подключены последовательно - мож в этом и проблема? + ко всему от котла идут 2 ветки одна на комнату коридор ванную(полотенцесушитель) , а другая комната большая комната коридорчик и сходятся меж двух коридоров под полом и идут в обратку,


подключены последовательно Как раз похоже в этом проблемма!

Запорная арматура (краны) на малой ветке есть? Если да то попробуй её перекрыть. Можно не полностью

ЗЫ. Извини за наглость Но хотелось бы увидить место твоего проживания (Город) в профиле, После этого буду продолжать диалог
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #9 от 28/12/2009 00:10 цитата  

я из Украины город Черкассы
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #10 от 28/12/2009 00:16 цитата  

racer69, Теперь опиши как ведет себя котел от момента розжига и до момента тушение горелки. в минутах. И то как пламя себя ведет. подымаеться опускаеться.
Будем помогать друг другу.
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #11 от 28/12/2009 00:26 цитата  

AKVA-TERM писал:
racer69, Теперь опиши как ведет себя котел отмомента розжига и до момента тушение горелки. в минутах. И то как пламя себя ведет. подымаеться опускаеться.
Будем помогать друг другу.

с нуля включаю на полтора, начинает работать насос, только с трех споловиной запускается газ и включается пьезо пламя становится огромным секунд на 4-6, щетчик(он возле котла стоит) начинает крутить очень быстро, за это время температура подымается с 20 до 50 градусов потом пламя потихоньку стабилизируется и температура медленно лезет минут 10 до 65 градусов - это потолок. Раньше(до того как крутил реостат) он при нагреве еще чмыхал и дышал корпусом(тот что внутри, отдавало и на наружный - казалось что щас взлетит) а теперь перестал вроде стабильно работает без вздохов.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #12 от 28/12/2009 00:30 цитата  

да возможно проблема в последовательном подключении батарей
подобная проблема была у меня вчера на коттедже
прямо точно как у вас описаная система отопления
в результате большого сопротивленя системы котел пропускал теплоноситель (воду) в основном через байпас
быстро нагревался и отключался
подача горячая
обратка холодная
фильтр на системе отопления есть?
а выше температура отопления не поднимается?
у настенников до 85 градусов должна
я по поводу горячей воды выше не просто вопрос задал
как давление газа?
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #13 от 28/12/2009 00:37 цитата  

и у меня разница между подачей и обраткой оочень значительная, наверное подача на 65 тянет а обратка - на 30 и то с натяжкой
фильтр присутствует;
выше 65 - нет,
давление газа - как обычно.
у нас на улице сейчас гдет минус 5
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #14 от 28/12/2009 00:40 цитата  

racer69 писал:
за это время температура подымается с 20 до 50 градусов

Плохая циркуляция в СО. проверь фильтр перед котлом на СО .если такой имееться.

ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:42

racer69, СО наверное лутше переделать и колличество радиаторов нужно просчитать.
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #15 от 28/12/2009 00:48 цитата  

возможно радиаторов то хватит если систему "подлечить"
для грубых прикидок необходимо знать площадь помещений, марку и габаритные размеры радиаторов
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #16 от 28/12/2009 00:48 цитата  

что есть СО (сист. охлаждения)?

ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 01:49

так, до завтра появлюсь в 18.00 как с работы приду, тогда и будем посмотреть
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #17 от 28/12/2009 00:50 цитата  

СО - система отопления
спокойной ночи улыбка
racer69 
Новичок
Сообщения: 12
racer69
 
Сообщение #18 от 28/12/2009 00:50 цитата  

аристошка писал:
возможно радиаторов то хватит если систему "подлечить"
для грубых прикидок необходимо знать площадь помещений, марку и габаритные размеры радиаторов

а как её подлечить-то???
аристошка 
Участник
Сообщения: 153
 
Сообщение #19 от 28/12/2009 00:52 цитата  

изменить схему подключения радиаторов
все зависит от того как все сделано и из чего
если не "смертельный" случай
к стати система первый год работает зимой?
забыл как то вопрос задать
AKVA-TERM 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1729
AKVA-TERM
 
Сообщение #20 от 28/12/2009 01:01 цитата  

racer69, Фильтр проверил?
Можеш поэкспериментировать убери один провод с котушки модулятора газового блока. Горячей воды нормальной не будет ,но котел возможно будет лутьше прогревать СО. Разберешся или рисунок дать?