MIXATIM
|
Не ясно, что произошло. Начала высвечиваться ошибка SY. Котел работает в режиме отопления. При включении ГВС по индикатору режим включен, но вода чуть теплая.В инструкции на котел "SY- вышел из строя или неправильно подсоединен датчик давления" при отключении датчика срабатывает YL-упало давление воды. На всякий случай прозвонил все датчики - в пределах 115 кОм. Может кто сталкивался? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
MIXATIM, Предположу что датчик неисправен. его сопротивление при 25гр должно быть в пределах 60кОм |
|
MIXATIM
|
Какой датчик ? Давления ? И почему 60 может быть и 120 кОм. |
|
MIXATIM
|
Вот только что выяснил. При сборке разьема неправильно подключены датчики. Температура воды на входе котла, перепутан с датчиком ГВС. Поставил на место. Ошибка не исчезла. Придется плату прозвонить. |
|
MIXATIM
|
Что-то все молчат, неужели нет идей. Я даже не могу понять что это. При отключении датчика температуры ГВС никакой реакции. Замена датчика ничего не меняет. Мужики идеи подкиньте. Да, подключение датчика видно на ножке процессора. Мужики подкиньте идею, а то уже начинает доставать. Человек помыться не может |
|
MIXATIM
|
Спасибо всем. Проблема решена.Конденсатор пробит, но не кз, а 3 кОм. Заменил, все заработало. |
|