ESpec - мир электроники для профессионалов


Viessmann Vitodens 300 отключается с ошибкой F8

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
crasyglueck 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #1 от 01/12/2010 23:35 цитата  

Viessmann Vitodens 300 WB3A 26kW отключается с ошибкой F8 (топливный вентиль закрывается с задержкой).
Подскажите каким образом управление котлом опознает, что вентиль закрывается с задержкой? Ионизатионый електрод 7819628 и сенсор давления 7822897 заменен. Но это не помогло. Вроде другого пути реализации контроля закрытия газового вентиля CGS 71 B 206 V (7827526) не вижу. По номерам можно на http://www.katluserviss.lv/index.php?cPath=183_129_219_164 точно посмотреть каковы детали я заменил. Спасибо заранее за помощь!
habitat 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #2 от 02/12/2010 12:32 цитата  

Hallo!
Gascombiregler prufen.
Beide Ansteuerwege prufen.
Reset drücken?
crasyglueck 
Заглянувший
Сообщения: 2
 
Сообщение #3 от 02/12/2010 13:24 цитата  

Eine Serviceanleitung habe ich auch, Frage aber ist ganz anders! Aber trotzdem danke
habitat 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #4 от 02/12/2010 15:30 цитата  

Для справки.




SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #5 от 02/12/2010 19:06 цитата  

Лёша,вы это о чём?
habitat 
Бывалый
Сообщения: 99
 
Сообщение #6 от 03/12/2010 10:06 цитата  

Слава , человеку нужно конкретно об этом рассказать:
crasyglueck писал:
Подскажите каким образом управление котлом опознает, что вентиль закрывается с задержкой?


Но я не про то начал, а о газовой арматуре, вот crasyglueck и отвечает, что я малость увожу от вопроса улыбка .
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #7 от 03/12/2010 15:29 цитата  

42 код-величина ионизации.Для WB3A-больше 43.Или код. штекер поменять.
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #8 от 05/12/2010 20:38 цитата  

SKS,
Дядя Слава. Я, конечно, с этими аппаратами дела имел совершенно мало. Не вполне понял в чем проблема?????
В начале темы обозначена ошибка F8. Если газовый клапан закрывается вовремя и далее = F8, то по моемУ разумению - что-то похожее на ложное пламя.
Могу ошибаться, однако......
Rikko 
Заглянувший
Сообщения: 3
Rikko
 
Сообщение #9 от 12/12/2010 14:24 цитата  

Справился?
1. Что за газ?
2. Какое давление?
3. Мне в Латвий помог Андрей Тел. +371 29454993
SKS 
Участник
Сообщения: 184
SKS
 
Сообщение #10 от 12/12/2010 23:02 цитата  

Если человек менял электроды я думаю давление проверил подмигивание