Автор | Сообщение |
crasyglueck
|
Viessmann Vitodens 300 WB3A 26kW отключается с ошибкой F8 (топливный вентиль закрывается с задержкой).
Подскажите каким образом управление котлом опознает, что вентиль закрывается с задержкой? Ионизатионый електрод 7819628 и сенсор давления 7822897 заменен. Но это не помогло. Вроде другого пути реализации контроля закрытия газового вентиля CGS 71 B 206 V (7827526) не вижу. По номерам можно на http://www.katluserviss.lv/index.php?cPath=183_129_219_164 точно посмотреть каковы детали я заменил. Спасибо заранее за помощь! |
|
habitat
|
Hallo!
Gascombiregler prufen.
Beide Ansteuerwege prufen.
Reset drücken? |
|
crasyglueck
|
Eine Serviceanleitung habe ich auch, Frage aber ist ganz anders! Aber trotzdem danke |
|
habitat
|
Для справки.
|
|
SKS
|
|
habitat
|
Слава , человеку нужно конкретно об этом рассказать:
crasyglueck писал: | Подскажите каким образом управление котлом опознает, что вентиль закрывается с задержкой? |
Но я не про то начал, а о газовой арматуре, вот crasyglueck и отвечает, что я малость увожу от вопроса . |
|
SKS
|
42 код-величина ионизации.Для WB3A-больше 43.Или код. штекер поменять. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
SKS,
Дядя Слава. Я, конечно, с этими аппаратами дела имел совершенно мало. Не вполне понял в чем проблема?????
В начале темы обозначена ошибка F8. Если газовый клапан закрывается вовремя и далее = F8, то по моемУ разумению - что-то похожее на ложное пламя.
Могу ошибаться, однако...... |
|
Rikko
|
Справился?
1. Что за газ?
2. Какое давление?
3. Мне в Латвий помог Андрей Тел. +371 29454993 |
|
SKS
|
Если человек менял электроды я думаю давление проверил |
|