Здравствуйте форумчане.
Имееться плата от котла Ferolli FEReasy F 24 D ABM01.
Как правильно ее перестроить на котел с открытой камерой сгорания.
Изначально плата настроена на закрытую(турбо ).
Спасибо всем откликнувшимся.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #2 от 19/03/2014 17:05 цитата  

Спасибо разобрался,в меню n1 пункт b03-поставить 01 и на плате замкнуть
контакты 19-20 датчика тяги.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #3 от 22/03/2014 10:22 цитата  

Ребята может кто подскажет - иногда произвольно вылетает ошибка А51 по тяге(раз в два дня),
но все с тягой и датчиком впорядке. Что посоветуете сделать?
Спасибо!
calinvictor 
Участник
Сообщения: 247
 
Сообщение #4 от 22/03/2014 15:21 цитата  

julspat, Правильно выполнить дымоход и приток воздуха.При правильной тяге и датчик тяги будет правильно работать.
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #5 от 24/03/2014 14:42 цитата  

Но изначально в сервисе по котлу с открытой камерой и платой ABM01 нет ошибки А51.
Подозреваю неправильные установки b1-b07 и p1-p16(или в плате).
Турбины нету поэтому ошибка может быть только F4,а ее нет.
Может кто поделиться этими настройками например с котла Ferroli DOMIproject С24 D.
Спасибо разобрался надо поставить кондюк с53 на плату -100n63v
julspat 
Бывалый
Сообщения: 60
julspat
 
Сообщение #6 от 19/04/2014 10:35 цитата  

Ребята может у кого есть качественное фото платы с котла Ferroli DOMIproject С24 D.
Скинте на почту. Благодарю.