Сообщение #1 от 13/03/2015 10:34 цитата  

Плата Honeywell CS0263C Постоянно выдаёт ошибку е02. при этом всё как бы в порядке , то есть открывается газовый клапан - идёт искра -видит пламя. если снять перемычку имитирующую термостат перегрева
то ни чего этого не происходит и также е02 но уже с буквой R. предпологаю что дело в проце ,но в данный момент нет чем подменить.
что может быть кроме него ?
anatol22 
Завсегдатай
Сообщения: 405
anatol22
 
Сообщение #2 от 13/03/2015 11:11 цитата  

Почитай инструкцию, проведи измерения по ошибке.
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #3 от 13/03/2015 11:16 цитата  

всю мелочёвку я проверил конечно. через пол часа подкинут плату. перекину проц отпишусь
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #4 от 13/03/2015 13:32 цитата  

замена проца не решила проблемы.
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #5 от 13/03/2015 14:11 цитата  

oleg47 писал:
замена проца не решила проблемы.
Как же ты его там умудрился поменять? Видео б заснял, а мы бы посмотрели.
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #6 от 13/03/2015 14:13 цитата  

а в чём проблема . привезли новую плату с неё и перекинул
sergey 73 
Завсегдатай
Сообщения: 560
sergey 73
 
Сообщение #7 от 13/03/2015 14:17 цитата  

Да вот не верю улыбка Такой вот неверящий я. Уж больно много сказочников развелось.
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #8 от 13/03/2015 14:23 цитата  

так что его менять то. делов на 15-20 минут. да и зачем мне сказки рассказывать.
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #9 от 13/03/2015 14:33 цитата  

oleg47, плату на столе запускаешь или на котле?
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #10 от 13/03/2015 14:39 цитата  

на столе. в данный момент перекидую керамические кондёры по одному и проверяю
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #11 от 13/03/2015 14:48 цитата  

датчик температугы с о чем имитируешь?
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #12 от 13/03/2015 14:53 цитата  

резисторы по 10 к . только при они здесь
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #13 от 14/03/2015 10:10 цитата  

поставь 8.1 ком на отопление
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #14 от 14/03/2015 10:13 цитата  

зачем?
djclyde 
Завсегдатай
Сообщения: 732
djclyde
 
Сообщение #15 от 14/03/2015 10:17 цитата  

включи когнитивный центр и подумай!
а лучше поставь подстроечник и рули им
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #16 от 16/03/2015 16:14 цитата  

заменил все кондёры диоды и тразисторы. резисторы проверил и ничего не нашел. это всё в "холодной" части платы. уже думаю не обрыв ли это в пистоне плате. не встречалась ли такая проблема с этими платами?
Trosha 
Завсегдатай
Сообщения: 448
 
Сообщение #17 от 16/03/2015 17:11 цитата  

Блин тебе же сказали поставь переменник.. И внимательно инструкцию прочитай.... Может дойдут до тебя физические процессы происходящие при розжиге и горении пламени под теплообменником.
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #18 от 16/03/2015 17:16 цитата  

всегда имитирую так. зачем переменник. ошибка выскакивает ещё до открытия газового клапана
Val64 
Участник
Сообщения: 219
 
Сообщение #19 от 16/03/2015 20:20 цитата  

а плата на столе подключена правильно? именно по схеме main four? или может быть подключена по схеме fourtech? настройки платы проверялись?
oleg47 
Завсегдатай
Сообщения: 353
 
Сообщение #20 от 16/03/2015 21:28 цитата  

всё правильно. на котле тоже самоё было. настройки в сервисном режиме не смотрел. я же проц перекинул от этого ни чего не изменилось