Автор | Сообщение |
Vov@n4ik
|
Доброго времени суток, уважаемые. Котел поджигает газ, но пламя не видит. Проблема типичная, судя по всему - не исправна цепь контроля ионизации. Видимых повреждений на плате не нашел, транзисторы, диоды в норме.
Обвязал плату так:
на М8 поставил перемычки, М9 - резики 10кОм и перемычка вместо прессостата (перевел в TN), М10 - резик 100 Ом. Растолкуйте пожалуйста подробно как симитировать наличие пламени, что куда подцеплять, номиналы и т. д. И где потом какие напряжения должны быть. |
|
Vov@n4ik
|
На С27 было +5В, заменил кондер СХ2 0,1 мкФ. Хочу запустить на столе и все промерять. |
|
Vov@n4ik
|
Все нашел. Может кому пригодится.
Между варистором VDR3 и землей включил через резистор 1 МОм диод катодом на землю. В разрыв поставил тумблер. После того как включился розжиг (защелкала искра), нужно замкнуть тумблер.
Пламя видит, адекватно реагирует на все ситуации. |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
Vov@n4ik, 1 МОм МАЛО это раз
с такой имитацией плата скажет пламя есть а поставишь на котел она пламя не увидит! |
|
Vov@n4ik
|
Ну в любом случае обвязку уже снял, на выходных попробую поставить. |
|
Vov@n4ik
|
Котел работает, хозяин доволен
Хотелось бы узнать, если 1 МОм мало, тогда сколько нужно? |
|
djclyde
Завсегдатай
Сообщения: 732
|
чVov@n4ik, 3-5 для более коректной проверки \
но я всеравно если есть возможность проверяю турбозажигалкой небольшой ювелирной горелкой к которой прикручен провод корпусной |
|
Vov@n4ik
|
Спасибо. На будущее учту) |
|