ESpec - мир электроники для профессионалов


Fondital tahiti dual CTFS24 переодический розжиг РЕШЕНО

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
альберт дряев 
Участник
Сообщения: 156
 
Сообщение #1 от 29/11/2010 21:28 цитата  

со слов хозяина происходит розжиг и через 2-3 секунды тухнет и так происходит в течении от 10 до 30 минут .после котёл нормально может работать день или два.и потом опять начинается тоже самое
Lavrishin 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 1763
 
Сообщение #2 от 29/11/2010 21:48 цитата  

альберт дряев,
Если некорректно работает - значит поломался (народная примета).
В профиле пропишись сначала, уважаемый. Потом - поговорим....
oleg_uz 
Новичок
Сообщения: 12
 
Сообщение #3 от 30/11/2010 11:40 цитата  

Что проверял, предпринял ?
сколько раз гадал на кофейной гуще?

Чем занимаешся? где обитаеш?
..........
альберт дряев 
Участник
Сообщения: 156
 
Сообщение #4 от 09/12/2010 20:21 цитата  

котёл заработал нормально после замены конденсаттора 0.1 мкф позиция СХ2
альберт дряев 
Участник
Сообщения: 156
 
Сообщение #5 от 15/12/2010 18:00 цитата  

ошибся .конденсатор в позиции СХ1