Alpinak
|
Доброго времени форумчане. Хотел бы спросить: какое давление должно быть в расширительном баке котла аристон тх 23 ми. Померив давление манометром, оно оказалась равно 0. Слив воду из котла накачал 1.5 бар, немного добавив воду, включил вроде работает. Думаю правильно ли я сделал. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
|
Alpinak
|
Большое спасибо. А интересно давлен е в баке зависит от длины магистрали. Тоесть если квартира маленькая то нужно 2 бар, если большая и 1го хватит? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Alpinak писал: | ...интересно давлен е в баке зависит от длины магистрали. ... | Зависит прежде всего от объема воды в системе. При объеме воды до 110 литров вполне достаточно удерживать паспортное давление = 0,8 - 1.0 кГ. |
|
Alpinak
|
Понял. У меня явно меньше, так как квартира однокомнатная. Завтра опущу до 1. Большое спасибо всем. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
Alpinak,
Не все ты понял, однако....
При малых объемах воды допускается увеличение давления до 1, 2 кГ.....
И, тем не менее, дядя Игорь I.Cherry написал совершенно правильно. Я бы оставил давление = 1,0 кГ. |
|
Alpinak
|
Ну я и сказал, опущу до 1, так как накачал до 1.5. В первом посте я же сказал. Или что-то всёже не так? |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
Alpinak, все так. только не забудь - чтоб в контуре воды не было. тогда приспусти до 1-го кг.. а потом уже водичку в котел запускай. |
|
Alpinak
|
Понятно. Я сначала пробовал с водой накачать, так это бесполезное занятие, воду то сжать не возможно. Я слил воду до того момента когда на манометре котла показало 0. Естественно в батареях вода была. Потом накачал воздух и добавил воду. Сейчас спустил давление до 1 и добавил ещё воды. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
закачивать воздух в расшир-й бачок только когда в котле НЕТ воды ! |
|
Alpinak
|
Ну я так и сделал слил воду полностью из котла и накачал воздух. Что ещё я не так сделал? Я же говорю с водой даже если бы и захотел, не накачаешь воздух. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
ну тогда все сделал
Дальше закачай водички ..по манометру что на котле до 1,2 бара и включай в сеть котелок.. пользуйся и грейся. |
|
Alpinak
|
Так и сделал. Большое спасибо за советы. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
Давление в баке должно зависеть от высоты СО относительно котла. а не от обЪема! |
|
lemeshkou
|
AKVA-TERM писал: | Давление в баке должно зависеть от высоты СО относительно котла. а не от обЪема! | Доброе время всем.Я извиняюсь.AKVA-TERM говорит,что давление в баке зависит от высоты СО относительно котла,а не от объёма.А как вычеслить? |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
lemeshkou,
посмотрите здесь
http://wilo.org.ua/downloads/files/Instruktsii_Reflex_reflex.pdf
ЗЫ. где то у меня была формула расчета РБ. но что то не нахожу .
А на словах (без придирки к цифрам)скажу так что если Высота СО 15 метров то минимальное давление в СО 1.5 бара .соответственно давление в РБ 1.2 бара. Если высота СО =10 м. минимальное давление в СО 1.0бара .давление в РБ =0.8 бара.. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
маслом кашу не испортишь.. и то что там на две или три десятых бара будет давление немного выше, то от этого абсолютно ничего не изменится.. тем более для одноэтажного здания (квартира.. сарай..скворечник).
Кстати, замечено что циркуляционный насос лучше "красивше" работает когда в системе немного повышенное давление.
а чего это , по новой? .. человек себе давно уже греется.. |
|
AKVA-TERM
Модератор
Сообщения: 1729
|
I.Cherry, Если для котла Аристон.то разницы ни какой нету. А если для котла с гадравлическим датчиком протока то эту "формулу" желательно соблюдать. |
|
I.Cherry
Фанат форума
Сообщения: 4890
|
AKVA-TERM, да согласен.. я имел ввиду простой или типа простого Аристона. |
|
lemeshkou
|
AKVA-TERM Благодарю за информацию.Всё понято.У меня два этажа,высота СО 3м,второй этаж трубы 50мм,а низ 45кв.м тёплый пол,колёл Nektra /АННА/ раб.10лет почти без проблем.Доп.бачёк-8л давление 1,2бар.Интересовался для самообразования. |
|