плата lmu33 . на котле зажигается на секунду видит пламя , и тут же гаснет и так бесконечно продолжаестя цикл. и ещё при этом на мгновение мигает диод 60 градусов. при проверке на столе если не имитировать пламя то уходит в аварию 30гр. что нормально. обнаружил оборванный резистор r86 замена не помогла. прошу помощь |
|
Electronik22
|
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
весь перекопал. заменил литы и не только. питание в норме |
|
Electronik22
|
Транзисторы там еще есть. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
поставил все новые на всякий толку нет. ранее проверял их |
|
Electronik22
|
Хотя бы замеры питаний озвучь. |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
сейчас снова включил плату . ситуация изменилась , перезагружается постоянно теперь без имитации пламени. в момент перезагрузки проседает напряжение с 4.7 до 4.4 на кондесаторе с106 |
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
в какойто момент заработала нормально но недолго. не понятно вообще |
|
Electronik22
|
|
oleg47
Завсегдатай
Сообщения: 354
|
обнаружил причину примерно. проседает напряжение на кондесаторе с900 до 4.5 вольт . именно из за этого и перезагружается |
|