Автор | Сообщение |
Byyf88
|
Добрый вечер. Котёл работает первый сезон. Примерно неделю назад заметила следующую проблему: при включении ГВС котёл работает примерно так - 12 сек горит горелка, 5 сек не горит. На дисплее при работающей горелке - d 60, при не работающей - Н 60. Никаких ошибок не выдаёт. Вода из крана рывками - то холодная то горячая. Так продолжалось 2 дня, потом работал нормально. Сегодня опять та же история. Что можно сделать?
Я так понимаю это срабатывает датчик перегрева, потому что если воду выключить, то температура на котле - 68-72 градуса, но ведь давление воды в системе нормальное. |
|
Знакомый с монитора
Завсегдатай
Сообщения: 469
|
Byyf88, мало информации .
Дата выпуска котла или его сериальный номер?
Сколько лет в эксплуатации?
Какой проток ГВС при возникновении этой проблемы?
Ariston Clas 24 CF выпускался как минимум в двух модификациях , с датчиком температуры ГВС и без оного.
Вот это надо выяснить прежде всего для дальнейших размышлений . |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Byyf88 писал: | Я так понимаю это срабатывает датчик перегрева, потому что если воду выключить, то температура на котле - 68-72 градуса,. | абсурд.
при такой температуре никакого перегрева нет!
и + срабатывание защиты по перегреву сопровождается соответствующей индикацией! |
|
Byyf88
|
тип котла - В11ВS, серийный номер (не знаю это или нет )- 460110020011. Ещё из цифр внутри нашла 09/10 - это наверное дата выпуска. В эксплуатации первый год. Проток ГВС... да собственно проблема эта возникает при любой температуре и при любом расходе воды. Не имеет значения даже прикручен кран или открыт полностью. Я почему про перегрев написала, там есть функция защиты от накипи, срабатывает при температуре 65 градусов. Может надо фильтр ГВС почистить? Или с бойпасом что то не то? Потому что если выключить отопление и включить ГВС то разве трубка на которой температурный датчик подачи и датчик перегрева стоят, должна быть горячей? |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Byyf88, вы в обслуживающую организацию обращались? |
|
Byyf88
|
В сервис не обращалась. Выходные да и далеко от нас (я в районном центре Николаевской обл. живу), а без горячей воды никак. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
Byyf88, в Вашей области живет не один толковый специалист. Александр Васильевич Лавришин , например.
Думаю для него излечение Вашего котла - не проблема.
... |
|
Byyf88
|
Ярошевский Андрей, контактные данные, если не трудно, в ЛС киньте пожалуйста. Буду очень признательна. |
|
Ярошевский Андрей
Завсегдатай
Сообщения: 400
|
|
Byyf88
|
Ярошевский Андрей, спасибо огромное. Сейчас буду звонить. |
|
Byyf88
|
Проблема благополучно решена. Был забит теплообменник. Сегодня его сняли и промыли. Вымыли кучу всякой чёрной дряни. Забит был практически полностью. Хотя перед этим чистили фильтр на обратке, так там было всё чисто... Но самое главное, что всё хорошо закончилось, ничего не сломали и не залили.
Спасибо всем огромное за участие, советы и понимание, особенно Александру Васильевичу Лавришину и Ярошевскому Андрею. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
Byyf88, тему отмечать думаем? |
|
Byyf88
|
xarl писал: | Byyf88, тему отмечать думаем? |
Ага, будем. Ещё бы узнать как. |
|
xarl
Модератор
Сообщения: 21748
|
|