Автор | Сообщение |
Alex-pro
|
Доброй ночи.При запуске насос работает,искпа бьет,газ не идет...газ есть мерял манометров входное давление, на плате померял напряжение на розжиг подается на газовый клапан нет.. помогите кто может? |
|
iner
|
|
Alex-pro
|
причем тут датчики, на клапан не идет напряжение |
|
Val64
|
еще раз : датчики проверил? хотя бы перегрева |
|
iner
|
Val64,ну если он такой «умный» то надо помочь ему клапан разобрать и плату попаять...
Я на днях с таким сталкивался.. пока приехал человек успел на плате начать пайку.. Говору ставь всё назад и спорим заработает.. Он был крайне удивлён. Котёл дымоходный стоит в маленьком помещении, окна и двери плотно закрыты, а рядом пристроили дом который оказался выше его дымоходов.. Отсюда и проблема…
Вот если бы пламя зажигалось и тут же тухло, а котёл уходил в аварию – это плата виновата… |
|
slavagr13
|
Alex-pro ищи пробитую оптопару на плате |
|
Alex-pro
|
Всем спасибо за помощь! Ни датчики ни плата не причем, поменял газовый клапан все заработало |
|
Val64
|
Alex-pro, То есть до замены клапана напряжение на него не приходило, а после замены стало приходить?
Где то дезинформация... |
|