alanmar
|
Проблема началась с самопроизвольного включения отопления в летнем режиме пришлось постоянно выключать котел.
Затем нашел мануал, там сказано что подобное явление допускается нужно перекрыть выход в отопительную сисстему.
Перекрыл, по-началу работало, затем перестало включаться ГВС.
Раскрутил реле расхода горячей воды, покрутил в руках закрутил обратно заработало.
Боюсь не надолго, может, кто подскажет что с ним делать? |
|
alanmar
|
Таки да, не надолго
ГВС включается только после подачи напряжения на котел.
После закрытия крана горячей воды котел ведет себя чудным образом:
- то включается носос, горелка нагревают воду в теплообменнике (кран отопления и ГВС закрыты);
- то постоянно пытается запуститься насос и горелка но не получается (опять же кран отопления и ГВС закрыты).
Если выключить и включить питание, после открытия горячего крана ГВС опять запустится.
Слышал об антифризном режиме (автозапуск и прогрев при Т< +4), кто скажет какой датчик дает команду? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alanmar,
Цитата: | ....Слышал об антифризном режиме.... | ..................................
Лечится эта "бацилла", но только после правильной прописи в профиле....
Удачи !!!
Модерировал Мелиор |
|
alanmar
|
Каким макаром, это делается? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alanmar,
Сначала - пропись в профиле с местом обитания. Это не правило Форума, а просто я не привык общаться с БОМЖами, извините.
Прошу прощения у модераторов. Больше басурманить не стану. Спасибо за редакцию моего сообщения. |
|
alanmar
|
Пордон, с местом обитания определился. Желание помочь еще не увяло?
ДОБАВЛЕНО 17/09/2009 09:49
К стати, вчера перевернул вилку в розетке (поменял фазу с 0), вроде работает, но опять же не известно надолго ли?
Обязательно ли заземлять?
Стабилизатор поставил. |
|
alanmar
|
Похоже, это еще не все.
Сегодня с утра опять не запускался.
Выключил, включил и опять работает нормально. |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alanmar,
Меняй датчик NTC. |
|
alanmar
|
Спасибо!
А что они такие нежные? Датчики не дешевые, только на "Укринтерме" и то не всегда, ждал под заказ месяц.
Или это плоды делитанского подключения електопитания?
Котел поставил в прошлом году (новый, лет 10 провалялся в гараже). С начала работал нормально потом перестал отапливать - закрыл ГВС поменял датчики местами отопление заработало, так и перезимовал (слава богу колонку сразу не демонтировал).
По весне купил датчик, поставил, но сразу он запускаться не хотел, опять поменял их местами и все вроде работало где-то месяц, а потом случилось то, с чего и начал тему.
Контур отопления еще не включал, думаю разобрать посмотреть на трехходовой и вторичный теплообменник. Планирую разобрать котел без его демонтажа (вроде все на защелках и пару винтов), но как-бы не наделать беды, может есть какие-то рекомендации? |
|
Lavrishin
Модератор
Сообщения: 1763
|
alanmar,
Для проверки вместо датчика NTC подключи резистор 6 кОм - все станет ясно. |
|
alanmar
|
Возможно, я чего-то не уловил, разницы в работе котла между 6кОм и датчиком NTC не заметил.
Как и прежде после закрытия крана гарячей воды работает насос, периодически пытается включиться горелка, медные трубы первичного теплообменника гарячие как на входе так и на выходе.
Насос отключается только после разрыва датчика протока ГВС.
Может залип геркон? |
|
alanmar
|
Выкрутил оба датчика протока:
- на ГВС реакции на магнит никакой;
- на отоплении все нормально, шток с магнитом понялся геркон закоротился и наоборот.
Оба датчика NTC померял - по 4 кОм, подогрел сопротивление падает. |
|
alanmar
|
Поменял местами датчики протока котел вообще никак не запускается.
Разколупал герметик, которым залит геркон и частично разъем, а под ним медный купорос, один штырь полностью разъело (видать кислотой паяли и не помыли) вставил новый контакт пропаял запустился.
Но все же что его заставляет в режиме ГВС переключаться на отопление, если у ГВС приоритет?
Включаю горячий кран вода холодная, а в это время работает горелка, но только на отопление. Если перекрыть контур отопления все нормально. |
|
alanmar
|
Котел видит проток ГВС, запускается, но трехходовой не переключился и соответственно греется отопительный контур, а не ГВС.
Как проверить трехходовой и нуждается ли он в смазке и в какой?
Да, еще заметил, что это происходит в большей части когда котел холодный, после относительно долгого простоя. |
|
alanmar
|
На долго пропаки не хватило
,вставил новый геркон в имеющееся рядом место. Но как и раньше бывает не всегда включается ГВС.
Кроме геркона в датчике еще что-то есть? Расход воды 6 литров в минуту. |
|
alanmar
|
Ну, вроде все нормально, расход 9 л., пора закрывать тему.
Lavrishin, большое спасибо за помощь! |
|
alanmar
|
Опять проблема с ГВС, включаю кран на полную горелка включается на полную мощь, а 3-х ходовой клапан не переключается. В итоге вся мощь газа идет на не контролируемое отопление темперература установлена 50, а греет 70 и больше. А если открить кран на половину то вода прогревается, правда не очень хорошо.
Если это однозначно 3-х ходовой то как его правильно снять?
ДОБАВЛЕНО 30/01/2012 07:49
Да котел стоит в подвале и сейчас там ноль градусов. |
|
alanmar
|
3-х ходовой снял, вынул поршень, без корпуса двигается, а в корпусе не переключается. Вставил открытым на отопление греет только отопление, собрал в положении ГВС - мало того, что на отопление никак не переключается так и горячая не идет, срабатывает защита. Это, что еще и теплообменник забит? NTC в норме геркон на протоке тоже работает.
Помогайте холодно! |
|
Vol4ok72
Завсегдатай
Сообщения: 357
|
|
alanmar
|
|