ESpec - мир электроники для профессионалов


Колонка DION JSD-10.Не загорается холодной

  Список форумов » Газовые котлы

Следующая тема · Предыдущая тема
АвторСообщение
Юrec 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #1 от 22/12/2011 18:16 цитата  

Добрый вечер. Газовая колонка DION JSD-10 с дисплеем.

При включении воды происходит нормальный поджиг, газ вспыхивает и тут же тухнет. Пьезоподжиг продолжает работать, секунд 5. Эта неисправность проявляется, когда колонка холодная. После 2-3 попыток включить, происходит загорание. При прогреве неисправность не проявляется. Газовщик попробовал все, что мог : от зачистки электрода ионизации до замены блока управления.Не помогло! Ему уже срывает голову.

Буду благодарен за любой совет!
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21749
xarl
 
Сообщение #2 от 22/12/2011 19:14 цитата  

Юrec, http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
читаем, исправляем.
Leks_ 
Заглянувший
Сообщения: 9
 
Сообщение #3 от 22/12/2011 20:21 цитата  

Попробуй электрод ионизации подогнуть немного на вверх
Vol4ok72 
Завсегдатай
Сообщения: 357
 
Сообщение #4 от 23/12/2011 09:35 цитата  

Leks_, Хороший совет-щас он его подогнет..... смех
Юrec 
Заглянувший
Сообщения: 3
 
Сообщение #5 от 30/12/2011 09:51 цитата  

Вчера заменили катушку на газовом клапане.
Пока работает нормально.
Спасибо всем.