Сообщение #1 от 10/02/2012 21:05 цитата  

котел bosch zsa 24-2k , SIGMA 845 не дает верхнее давление на горелке, при прибовлении верхнего давления пламя стягивает к середине горелки и по датчику пламени он тухнет, котел работает на балонном газе. клапан новый.
xarl 
Модератор
<B>Модератор</B>
Сообщения: 21748
xarl
 
Сообщение #2 от 10/02/2012 21:25 цитата  

dradford, читаем http://monitor.espec.ws/section38/topic177131.html
teplotol 
Новичок
Сообщения: 27
 
Сообщение #3 от 11/02/2012 10:48 цитата  

Смотри природный коз допустимая норма 13 мб. а пропан-бутан 30,37 мб. для этого котла. Ему видать на пропане не хватает давления.
ANDYZL 
Участник
Сообщения: 132
 
Сообщение #4 от 12/02/2012 10:44 цитата  

какие форсунки?настройка платы под пропан?настройка газ клапана?проверить состояние горелки(трубки,смотрящие на форсунки)бывают загрязнены,отсюда плохая смесь для горения. проверь ребра теплообменника,если забиты сажей-то же,что и при забитых горелках,пламя рваное,неустойчивое и бегает по горелкам(прочистить,проверить тягу дымохода или работу турбины(от типа котла)